控制原理说明: 表冷/除湿控制:根据回风温度与设定值比较后的差值与极性,通过PID运算得到表冷器阀门控制输出一,再根据回风湿度与设定值比较后的差值与极性,通过PID运算得到表冷器阀门控制输出二,取两者中较大值,控制表冷阀开度。 加热控制:根据回风温度与设定值比较后的差值与极性,通过DDC运算,控制三档电加热的启停,使回风温度控制在要求的范围内。 湿度控制:根据回风湿度与设定值比较后的差值与极性,通过PID运算,控制加湿阀开度,使回风的湿度控制在要求的范围内。 新/回风阀控制:根据新风和回风温湿度,自动计算出新风焓和回风焓,DDC自动调整新风阀和回风阀开度,例如在过渡季增大新风量,达到节能的目的。 联锁控制:新/回风阀、冷水阀、加湿阀等均与风机联锁。当风机停机后,新风阀、冷/热水阀、、加湿阀等自动关闭。 监测:新风/送风/回风的温湿度,风阀/水阀的开度,风机手/自动、运行/停止状态等。 报警:过滤器堵塞报警。
|