各位老大,六类线没做过,打模块和打配线架是否和五类做法一样?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2004-1-27 17:14:00
一样的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
难得糊涂 发表于 2004-1-29 14:29:00
不一样的,工艺要求也不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cxb 发表于 2004-1-29 15:05:00
一样样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
flash.yu 发表于 2004-2-16 16:33:00
不同厂家是不同的,AVAYA 一样,PANDUIT就不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雷雨的天空 发表于 2004-2-17 14:19:00
都差不多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
西北浪人 发表于 2004-2-17 16:13:00
绝对不一样,如果你按五类的打法那你就等着返工吧。本人曾做过六类的布线,如不经过培训,测试通过率只有50%。