接地问题求助,急急急!!1...

[复制链接]
cjguo 发布于: 2004-2-15 13:07 851 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问机房中接地时,强电弱电及电话交换机的接地可以用同一根地线吗?它们分别是由哪些施工单位施工的?谢谢各位,请给予帮助。
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-2-15 16:06:00
计算机机房是办公大楼(综合大楼)的一部分,因为在建设大楼的时候,就已经做了接地了,是供大楼内的强电设备用的,就是地线。。计算机机房在安装的时候,拉三相电的时候,一般都会把地线一起拉入机房配电箱。 这是大楼的接地,用户可以使用,但是要检测接地电阻,因为机房的要求比较高,特别是直流地(就是机房内的重要设备),最好单独接地,单独做一个。要求安需求定。其它的地也可以用大楼的。。。也可以机房单独做一个联合接地。。 注意就是大电流的设备,如空调的接地要接到大楼的接地上。。