我在阅读《电工基本操作技能》这本书时遇到了一个问题;书中有一章讲的是功率表的选择:“选择功率表,首先应考虑它的量程。例如有一感性负载,功率为800W,额定电压为220V,功率因数为0.8,怎样选择功率表的量程呢?:” 1、感性负载是什么意思啊? 2、功率因数又是什么意思啊? 它那个0.8是怎么得出来的呢?是通过什么推导出来的呢?(我也知道是假设值啊!只是想知道它是如何得出来的呢)
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lcmbig7339 发表于 2004-1-19 10:26:00
感性负载是什么意思啊? 一般指有线圈的电器设备!也就是自感因素!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
txkss 发表于 2004-1-20 16:35:00
lcmbing7339前辈 您能详细简单的讲一讲嘛 我还是没有看明白你说的意思啊 我对电工技术一点基础都没有啊 那什么又是自感因素呢? 详细的讲一讲吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lioil 发表于 2004-1-24 16:31:00
可以到电工之家网站看看,作设计的一定要作到公式化一层次才算到家.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
txkss 发表于 2004-1-24 17:16:00
好的 电工之家我也去过啊 不过感觉那里很乱啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shaoyf 发表于 2004-2-10 14:29:00
对 cos Φ的认识:在直流电路中 P=UI ;而在交流电路中 P=UIcos Φ,其中 U 、 I 为电压电流有效值,所以在交流电路中负载取用的有效功率产仅与电压、电流的有效值成正比,还与 cos Φ成正比, cos Φ是决定功率的无单位因数,故称功率因数。 cos Φ对电力系统有如下的影响: ( 1 ) cos Φ低增加线路的电压损失和功率损失。 ( 2 ) cos Φ低使发电设备不能充分利用,即利用率低。 感性负载一般指有线圈的负载。如日光灯等。