mambo 发布于: 2004-1-29 09:09 388 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
通过率达到多少可以视为合格,允许通过验收?谢谢!
如果达不到要求是不是布线商要返工?如果是,那楼宇内的装修返工费用等造成的损失就要布线商负责?/bow
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yshuo 发表于 2004-1-29 09:19:00
1、合格必须是100%,而且要提供给甲方的每个点位的测试报告。
2、如果验收不合格,看情况,能整理好的就整理,如果返工造成的装修破坏,可以和甲方协调,由装饰公司来配合,如果是不行的话,只能自已负责返工的费用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mambo 发表于 2004-1-29 09:24:00
但是我听说六类线很难达到100%的,能达到95%已经很不错了,六类线的测试通过率比超五类的难得多,这种说法是否对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fuyu7991 发表于 2004-1-29 10:24:00
六类施工要求比超五类高很多啊,这个主要还是需要控制施工质量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
roseboy111 发表于 2004-1-29 10:53:00
说的一点都不假。特别是布线的要求比较严格的!不过测6类线
6类也有很多的高,中,低的标准
本人是新手,第一次做工程 一个107万的工程 6类布线
用6类的低标准测 (高于超5类的标准)通过率达到了99%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mambo 发表于 2004-1-29 11:07:00
以下是引用roseboy111在2004-1-29 10:53:29的发言:
说的一点都不假。特别是布线的要求比较严格的!不过测6类线
6类也有很多的高,中,低的标准
本人是新手,第一次做工程 一个107万的工程 6类布线
用6类的低标准测 (高于超5类的标准)通过率达到了99%

能否解释一下高,中,低的标准各是什么?
我们认证测试应该是用TIA/EIA 568B的吧!这是属于高中低的那一类?dsp4300是不是应该有这项啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
星魂 发表于 2004-2-10 10:51:00
六类线比较难通过验收啊,即使通过,冗余也不高。DSP4000.4100.4300都可以测六类线的