松江的报警机...

[复制链接]
sailfay 发布于: 2004-2-7 00:50 998 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
松江的报警机 以前做试验时,有几个探头报3L00,但控制盘运行一切正常, 现松江的报警机在控制盘上报了个 3L00 故障,到现场吃不准是哪个探头?? 复位后会正常一段时间,但还会报出3L00故障; 另外,摘掉一个探头(譬如37),它会报3L00故障,再复位后,才会报37故障, 这是啥原因???
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fsslong 发表于 2004-2-7 11:23:00
产品的前端地址编码丢号了! 这类产品可能是采用串口的E2PROM做为数具和地址的记忆载体, 由于电磁兼容性数据丢失后就有此现象。 具体说起来要能理解需要很多嵌入式的电子知识和软件知识, 不是一句话两句话说完的!