hu118jing 发布于: 2015-7-20 11:47 277 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本公司准备上网络高清监控。共6个楼层,是工厂来的,本人的想法是每个楼层放一个汇集层千M交换机,预计每个楼层接入10台左右摄像机。可能在汇集层交换机接百M接入层交换机。机房在2楼,机房放个核心交换机,现在就是不清楚汇集层的交换机用光纤还是在2楼放个核心交换机用光纤进机房。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
snmtd2008 发表于 2015-7-20 14:43:37
果断一根光纤进楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wuzhiyong 发表于 2015-7-21 14:32:26
你楼长多长,如果楼长不长的,为什么不两层楼或三层楼用一台交换机,再就是二楼就是机房摄像机有很多吗,要用光纤,直接用两根六类线足易,除非你单位很有钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bksysna 发表于 2015-7-23 13:49:37
机房直接放一个核心交换机然后核心交换机拉六类线到各个楼层电井应该用不了多远吧!然后各个楼层的汇聚层交换机近的就直接摄像机进汇聚层交换机,远的或集中的就再加个百兆交换机,最后百兆交换机那里分摄像机就OK了,应该用不到光纤吧,除非你们每层都很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zwjss521 发表于 2015-7-24 11:29:56
10个点,用千兆,浪费了吧!百兆进,千兆出,机房汇聚用千兆的。还有,这个网络最好单独架设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
台湾威视 发表于 2015-7-29 10:26:11
3楼和4楼都是正解,楼主自己考虑下吧