刚转型做网络高清 接了个对我来说很大的单子 涉及带...

  [复制链接]
yuanbinxx 发布于: 2015-3-26 00:00 6082 次浏览 76 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 yuanbinxx 于 2015-6-28 01:53 编辑

总计57路130万高清 接2台32路录像机至网件24路交换机上走线图尽我最大能力 只能把图画成这样了 大概也表达了我的安排方式
预计最远最远的一个摄像机到核心交换机有300米左右
请问我这样的安排是否合理 能否承受负荷我怕距离远了就容易丢包 所以70米肯定加交换机
你们一般2个交换机之间最大空留多少距离啊

之前方案:



折中修改后的方案:



后续:通过优化走线路线 删减了一层交换机 这样基本上不会出问题了吧
光钎肯定走不了 新厂房 甲方不通融要求必须穿管 只扔给我一句话:你做不了就找别人


工程已经完工至今2个月了,期间一点点问题都没有,最高4层交换机,稳定的很





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有76人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
苏小丰 发表于 2015-3-26 16:28:11
距离没问题  交换机太多了 这个费用可以考虑光纤来做 找几个集中点
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tywj0312 发表于 2015-3-26 09:03:32
给你加个油,坐等高手回答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mafia007 发表于 2015-3-26 10:24:52
交换机层数有点多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
beisanbi3 发表于 2015-3-26 12:04:46
进来学习学习。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gfonchan 发表于 2015-3-26 13:06:59
建议 左边的 5台TP百兆直接回到TP千兆    右边的 减少最后那个TP千兆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yuanbinxx 发表于 2015-3-26 18:38:56
本帖最后由 yuanbinxx 于 2015-3-26 18:42 编辑
gfonchan 发表于 2015-3-26 13:06
建议 左边的 5台TP百兆直接回到TP千兆    右边的 减少最后那个TP千兆

没法减少 实际施工情况决定了只能这样分配了 就怕带宽承受不了
我怕距离远了就容易丢包 所以70米肯定加交换机
你们一般2个交换机之间最大空留多少距离啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yuanbinxx 发表于 2015-3-26 18:40:33
本帖最后由 yuanbinxx 于 2015-3-26 18:42 编辑
苏小丰 发表于 2015-3-26 16:28
距离没问题  交换机太多了 这个费用可以考虑光纤来做 找几个集中点

没法做光钎 要穿过层层车间 要是做光钎比我这样做更麻烦 主要是拉线麻烦我怕距离远了就容易丢包 所以70米肯定加交换机
你们一般2个交换机之间最大空留多少距离啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
juese 发表于 2015-3-26 21:19:12
本帖最后由 juese 于 2015-3-26 21:23 编辑

线路距离问题:可以用专业的交换机,可以延长网线信号距离到200米。普通交换机理论距离是100米,实际测试单个摄像机120米都没问题,线材使用:超五类、纯铜、非标。
交换机选型问题:交换机干嘛还用那么多百兆的,全用千兆的也多不了多少成本啊。

交换机层级问题:肯定是越少越好,层级越多,越容易出问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yuanbinxx 发表于 2015-3-26 21:29:03
juese 发表于 2015-3-26 21:19
线路距离问题:可以用专业的交换机,可以延长网线信号距离到200米。普通交换机理论距离是100米,实际测试单 ...

主要是怕出问题 所以70米为一个限度 到了70米就接交换机
可结果一算层级又挺多的了 实在没法决定哪个优先了
末端百兆足够了啊 用千兆也性能浪费 呵呵 省点是点吗 钱不好赚啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
MWBO 发表于 2015-3-26 21:48:55
分层太多了,容易掉包。
光纤是王道。干嘛一定要穿车间?顺着走围墙不更好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhou001sheng 发表于 2015-3-26 22:10:37
建议光纤到汇聚交换机,然后汇聚100M到接入交换,尽量不要串接,串接的话上联口是成为瓶颈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
noken 发表于 2015-3-27 08:23:45
这样装好了,天天出问题,用光缆,一条线路上交换机不能超过3个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
监控摄像机 发表于 2015-3-27 08:45:00
必须光纤。加这么多交换机,你准备售后跑断腿吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
宙视达矩阵 发表于 2015-3-27 09:07:06
兄弟,不要这么麻烦,现在我们公司直接就有款支持300米传输的专业视频监控交换机,你这样的项目接入层一台直接拉到监控中心交换机就搞定了,根本就不需要级联的交换机,详聊加Q:2355323554 电话:15889605227,布线简单方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jiaogegod 发表于 2015-3-27 09:15:33
可以用TCL的纯铜的   超五类、超六类  网线, 超五类100米型号绝对无损失,超六类110米信号也无损失
你70米一个30米一个交换机,看着有意思,如果你是要赚设备钱,那你的方案是最好的,如果是要节约成本,那完全可以用好的网线会节省好几个交换机
130万网络摄像机最大就是4M的码流,35个摄像机*4M=140M码流,超五类就够了(155M)。
希望对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sx19027 发表于 2015-3-27 11:29:10
你这个设计图有问题  交换机级联太多了  最好是从网件**纤到下面TP 的交换机 不要一层 一层的走,这样你的网络会很卡
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sx19027 发表于 2015-3-27 11:30:15
你这个设计图有问题  交换机级联太多了  最好是从网件**纤到下面TP 的交换机 不要一层 一层的走,这样你的网络会很卡
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
金桔-柠檬 发表于 2015-3-27 11:47:51
出问题你就麻烦大了!网线能拉光纤就不能拉?用G657B抗弯曲光纤就可以了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
众望金山 发表于 2015-3-27 12:13:29
交换机之间距离不超过一百米,一般级联最多3级,当然这是保守做法,实际过程中,交换之间距离远一点,有时也行,级联多一二级有时也行,这就不能保证了,更多交流请加QQ
回复 支持 反对

使用道具 举报