电信间的设计步骤...

[复制链接]
benlang121 发布于: 2015-6-2 10:19 203 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
设计电信间子系统时,一般采用下述步骤:
1)  确认线路模块化系数是2对线,3对线还是4对线。每个线路模块当做一条线路处理,线路模块系数视具体系统而定。例如:SYSTEM85的线路模块化系数是3对线。
2)  确定话音和数据线路要端接的电缆对总数,并分配好话音或数据线路所需的墙场或终端条带。
3)  决定采用何种110交连硬件:
1.  如果线对总数超过6000(即2000条线路),则使用11A交连硬件
2.  如果线对总数少于6000,则可使用110A或110P交连硬件。
3.  110A交连硬件占用较少的墙空间或框架空间,但需要一名技术人员负责线路管理。
4.  决定每个接线块可供使用的线对总娄,主布线交连硬件的白场接线数目取决于3个因素。硬件类型,每个接线块可供使用的线对总数和央接的线对总数。和需要端接的线对总数。
5.  由于每个接线块端接行的第25对线通常不用,故一个接线块极少能容纳全部线对。
6.  决定白场的接线块数目,为此,首先把每种应用(话音或数据)所需的输入线对总数除以每个接线块的可用线对总数,然后取更高的整数作为白场接线块数目。
7.   选择和确定交连硬件的规模----中继线/辅助场。
8.   确定设备间交连硬件的位置。
9.   绘制整个布线系统即所有子系统的详细施工图。
4)电信间的信息点连接是非常重要的工作,它的连接要尽可能简单,主要工作是跳线