我要在8:00-12:00,14:00-17:00开灯,其它时段自动关灯。如何在西门子Insight
实现
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
网络蜘蛛 发表于 2004-1-6 10:44:00
你在先在Event builder中设置,先要新建zoon(区域),再建event Definition(把要定时控制的点编进去),最后在scheduler(时间计划)中设置时间即可。

在有问题可以Email:yurongqi@0451.com
qq:190554525
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuchen1974 发表于 2004-1-6 12:28:00
what is your insight's version ?
2.x and 3.x is not same!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
网络蜘蛛 发表于 2004-1-8 17:07:00
楼上的兄弟说得对,2.x的insight定时用的tod---time and day
3.x的用的是我前面的说的方法,不过我想你现在做的工程,定的产品不会是2.x的吧

tod支持的是旧版本ddc