我用的是AVAYA的PATCHMAX 24口配线架。为什么这么做解释一下:垂直主干和水平分离的方式,在楼层配线间中进行垂直主干与水平配线架的跳接。现在主要是我在两个配线架间用线缆打接8根芯后测试仪按顺序亮灯,就表示线路是畅通的(但实际上只用到了1236芯)。然后我将4578芯拔除后用测试仪测试只有236灯按顺序亮,当我将4号芯再打上去之后12346灯按顺序亮,再拔掉4号芯后又只有236灯按顺序亮。我用万用表测两个配线架跳线的1号芯是通路,也就是说线路是通的,但1号灯就是死活不亮。唉,头都大了!!! |
|