塔吊上安装球机,使用拓实n818cpe一对,两台都设置为桥接中继模式,使用前300米内测试,电脑ping球机大概在20ms之内,但是安装到现场,距离200米以内无遮挡,ping值很高,丢包严重。求教可能是什么原因
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
jasbyd
当前离线
积分
49
沙发
jasbyd
发表于 2014-12-26 08:15:28
会不会是塔吊钢结构对无线信号干扰
回复
支持
反对
使用道具
举报
liliumer
当前离线
积分
414
板凳
liliumer
发表于 2014-12-27 01:21:32
信号对准了没
回复
支持
反对
使用道具
举报
hld111
当前离线
积分
926
地板
hld111
发表于 2014-12-27 11:47:37
我感觉一是交换机问题,二是应为其中一台信号没对准或网桥发射与接收端角度太过于垂直,造成丢包,而导致系统丢包 延时,图像卡,以前碰到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
jiaogegod
当前离线
积分
596
5
#
jiaogegod
发表于 2014-12-31 08:58:05
你考虑强电的电磁场干扰了么?初中物理:用电直导线上有磁场。
回复
支持
反对
使用道具
举报
jasbyd
当前离线
积分
49
6
#
jasbyd
发表于 2015-1-21 22:19:49
装的塔吊还没开始使用。谢谢大家了。 一直都是测试的时候2个人用手拿着的,安装后怎么调角度 都达不到最佳状态 郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
眼镜蛇之王
当前离线
积分
915
7
#
眼镜蛇之王
发表于 2015-1-23 21:31:51
干扰 换频率
回复
支持
反对
使用道具
举报
boerzach
当前离线
积分
137
8
#
boerzach
发表于 2015-3-11 10:37:32
感觉干扰的可能性大!
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城