  在布线技术方面,穿线技术是比较常见的,如线缆穿过钢管、穿过过渡箱等。在这些方面都是需要注意的,为了保证线缆不被刮破从而造成“短路”,在所有的钢管口都要安放塑料护口。那么如何能做到呢,要做到线缆不被刮破,在施工的时候,我们应在身上携带“护口”,需要时可随时安放,以免因手头没有“护口”而“偷懒”。

  在穿过过渡箱的方面,应避免线缆重量全压在弯角的里侧线缆上,不然会影响线缆的传输性能。此时应该这样做,垂直线缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时,在过渡箱中要绑扎悬挂,而且在垂直线槽中的线缆要每米绑扎悬挂一次,线槽内布放线缆应平直、无缠绕,并且长短要一致。

  在这里涉及到“余线”的问题,线缆在配线箱处的“余线”长短要一致,还要保证不能过长,最好还能想余线进行分组表分组,从线槽出口拉直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。值得注意的是,绑扎时不能使用铁丝与电源线。

  在穿线过程中,标号是非常重要的,其标号是绝对不能出现错误的。线缆按照计算机平面图进行标号,每个标号对应一条4对芯线,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25cm,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写上标号或贴上纸质号签后再缠上透明胶带。

  穿线完成后,所有的4对芯线缆应全面进行通断测试。此外我们还应该要预留备用线,一般要按3%的比例穿备用线,备用线放在主干线槽内,每层至少一根备用线。测试一般采用数字万用表,把两端线缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔接到一对线缆芯上,在另一端把这对线缆芯频繁、短暂地接触。能够听到断续的声音就表示测试通过。

  文章转自:南京唯康通信

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chuangsheng 发表于 2014-6-12 15:12:15
真的是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
winter5234 发表于 2014-7-12 20:29:46
我告诉你我遇到了一个情况,网线用万用表测试断通全部是通的,接上水晶头就是上不了网,距离也不远,不超过20米,你不能说用万用表测试有呼声就证明是通的,如果是通的上不了网要怎么解释呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qq77884466 发表于 2014-7-16 15:01:57
学习中 我们都是一顿乱穿的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
骏敦 发表于 2014-8-6 16:52:44
winter5234 发表于 2014-7-12 20:29
我告诉你我遇到了一个情况,网线用万用表测试断通全部是通的,接上水晶头就是上不了网,距离也不远,不超过 ...

一是不是线短路,二是不是水晶头没打好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zd1431 发表于 2014-8-7 15:49:04
排序不对也不行的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
iOs8.0 发表于 2014-10-28 09:28:35
很多时候都是应情况吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lihongcctv001 发表于 2014-11-4 13:06:21
在布线技术方面,穿线技术是比较常见的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zl512512512 发表于 2014-11-9 20:52:43
新手学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chengongyujie 发表于 2014-11-10 09:29:02
如果有图片更好了