关于配线子系统信道长度...

[复制链接]
zhanghaochzu 发布于: 2014-10-21 10:36 182 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
综合布线系统中的水平配线子系统信道长度要求小于等于100M,其中包括设备缆线、工作区电缆和连接跳线;那么问题是:如果本层的配线架等设备不在该层而是其他楼层共用的那种,那么这个100M是不是就应该算作是信息点到配线设备所在楼层的长度呢?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雨的飞然 发表于 2014-10-22 23:55:32
是的,要求小于等于100M就是指“信息点到配线设备”之间的长度,不管你配线设备和信息点在那里,总之就不能长过100米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhanghaochzu 发表于 2014-10-23 09:10:54
雨的飞然 发表于 2014-10-22 23:55
是的,要求小于等于100M就是指“信息点到配线设备”之间的长度,不管你配线设备和信息点在那里,总之就不能 ...

恩,谢谢了