请教一下,很急。关于弱电能否走水井的问题
请教一下,很急。关于弱电能否走水井的问题...
[复制链接]
Einstein1905
发布于: 2014-7-16 09:58
639 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
现在在项目中遇到一个问题,在顶层有一些楼控设备需要控制,DDC在次顶层,但是顶层刚好没有弱电间了,强电间甲方又不准走,能不能走一点水井?其实它在顶层的水井就一根水管。有规范说不能走水井吗?如果不能走水井,它很多房间都是水箱,我怕和不能走水井的原因一样,因为漏水。完全不知道从哪穿管到顶层了?求助各位大~!谢谢
不能走水井的话,我在有水箱的房间里面能打孔从次顶层走桥架上来不?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
xu438149081
当前离线
积分
234
沙发
xu438149081
发表于 2014-7-17 16:50:47
水电要分家
回复
支持
反对
使用道具
举报
ABK公共广播
当前离线
积分
722
板凳
ABK公共广播
发表于 2014-7-17 22:37:32
肯定不可以了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
dxycnlong
当前离线
积分
675
地板
dxycnlong
发表于 2014-7-24 09:57:43
这个就规范上来说肯定是不可能的,但是实际情况可以和甲方提要求嘛,基本的施工条件他们应该提供的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
maofenglin
当前离线
积分
97
5
#
maofenglin
发表于 2014-9-1 08:30:32
没办法的时候,想走哪里就走哪里。不过做好后做下防水措施,免得万一漏水了,顺着线到你的设备里。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城