去年做了个小工程,车间布线,业主当时也没说清楚车间是干什么的,就告诉我室内监控,今年又提出搞围墙电子围栏,围着围墙查看,发现围墙旁有几个罐子,问业主是什么,答:”丁烷“,我晕,原来这个气罐通往车间做发泡剂用的,我当场拒绝了电子围栏并提出,去年在发泡车间安装的摄像头最好换成防爆型,这个厂长一点也不在乎,他说我车间连灯都是普通的,空气中不会有,虽然我不懂工艺,但是我想万一泄漏到引爆点,正赶上有点火花怎么办?关键现在的小厂对安全真的是意识淡薄,气罐旁边4米处竟然是动力电源接线箱,而且还在气罐棚子上过,真是无语,我对安全一向都很小心,心里总觉得是个事,关键是远程供电还没有接地,求助网友怎么解决?是我出具一个安全提醒告知书并敲章回执给我?还是尽力说服?又或者我过于担心。
|
|