对于有大型UPS系统的电源,两路市电的双电源自动切换装置(ATS)的断路器应该选3P还是4P的?
为什么?
使用道具 举报
4P
因UPS的N是要独立的,主要是解决回流及主板判别问题。
晕,想到我做ATS的,居然不会答这个问题~~~
-------------
台湾DataBay数码湾 KVM切换器 IP KVM IP PDU远程电源管理器 DVI双绞线影音分配器 黄剑文 alex-databay@hotmail.com
你再去查一下,N与PE的区别。另外,还要去了解隔离变压器的作用。3P能做到隔离什么?至于说到的接地,建议去了解一下TN-S系统,到底是在那儿重复接地了?