实时监控和录像
 通过合理设置摄像机的位置,对重要设备场所等进行监视。
 能通过自动巡视功能,让多个摄像机监视画面自动循环显示。
 监视画面亮度、对比度、饱和度等参数可调。
 可采用多种录像方式将图像保存在本地的硬盘上,实现本地录像。
 录像方式可分为手动录像、定时录像和报警录像:手动录像是值班员人工控制录像的开始和停止;定时录像是通过设置录像时间表,在设定的时间内系统将自动进行录像;报警录像是报警探头触发或视频移动触发系统录像。
 可设置预报警时间,在该时间内系统将循环进行录像,一旦报警发生,则该时间段内的录像将保存下来,这样就可以查知报警发生前一段时间内的情况。
 可设置报警延迟时间,在报警结束后系统仍然持续该时间长度的录像,以查知报警停止后一段时间内的情况。
 可依日期、时间、事件等参数进行录像资料查询。
 录像资料回放,可随时播放、停格、快转等。
 录像文件可以上传到集控站和调度中心。
5.1.2 报警和报警联动
系统报警种类可分为安防报警、视频报警、动力环境监控报警、广义报警(从其他自动化系统传输过来的报警信号)等几种:
安防报警主要从各种安防探头接入,如烟感用于检测火警,红外对射探头用于门禁系统等等。
视频报警有两种:视频丢失报警和视频移动报警,视频丢失报警在没有收到摄像头视频输出信号时发出报警,一般为摄像头损坏、线路故障或有人盗窃摄像头时发生;视频移动报警是指在设定的摄像区域,图像的变化率超过一定的比率时发生报警,视频移动报警的区域大小、位置和灵敏度可以设置。
动力环境监控报警,当系统监控的动力环境参数变化超过一定限值时发出报警,如果对于这其中某个报警需要进行图像监视,也可联动相应的摄像头监视画面。
广义报警,指本系统以外其他自动化系统以通讯方式传输过来的报警信号,如果有必要联动相应的监控画面或启动录像,可以事先设置好相应的联动策略。
 可预先设置摄像机预置位和报警输出设备,当报警发生时,摄像机将自动切换到相关位置,同时进行录像,并启动预先设置的报警输出设备,如警笛、警灯等。
 报警产生时,系统自动进行录像,同时传送报警信息到监控中心。
 报警条目在屏幕底部状态栏以红色闪烁条目显示,同时在电子地图中也有反映,报警联动方式可由用户设置。用户双击报警条目就可以切换到相关监视画面,对报警信号有确认功能,对于报警的联动,高级别的报警可屏蔽低级别报警的动作(指对同一设备)。
 当报警事件发生时,电子地图的图标的闪烁、摄像头预置位的联动显示相应的画面、警铃动作、存储、打印、录像。
 报警信号可分级管理,报警等级有三级,重要报警、次重要报警、一般报警,各报警的等级可以由用户自由设定。 多点同时报警时,重要报警优先严重告警,严重告警优先一般告警,相同级别告警采用时间优先。
 具有摄像机和报警器材故障和断线自检测功能,当摄像机信号丢失和报警器材线路故障时将进行报警。
 具有视频移动报警功能,当监视画面出现异动时系统进行报警,画面异动报警的灵敏度可设置。
 可人工设置报警设备布防、撤防,也可以事先确定布防 / 撤防策略,由系统按照制定的策略自动进行布防 / 撤防。例如,当进入夜间时系统自动进行布防,工作时间自动撤防;当有人循检时可以对工作人员工作区域进行局部撤防。
5.1.3 切换与控制
 监控终端具有定时自动循环切换、人工手动切换、报警联动切换等三种方式或设定其中的几种方式切换。
 能选择变电站前端的任一摄像机进行监控 , 实现对摄像机视角、方位、焦距、光圈的调整。
 如果是带预置点的云台,监控中心操作员能控制云台直接到预置的方向和观察角度(包括水平转动角度和垂直转动角度);镜头的预置点位置以中文列表形式显示。
 能控制监控受控设备,如照明灯光等。
5.1.4 字幕叠加
用户可以在监视画面中叠加摄像机的名称以区分不同变电站或同一变电站中的不同摄像机,这样当变电站和摄像机数目较多时仍可以清楚知道所监控的每个摄像机。
5.1.5 电子地图
可以通过电子地图对站内的监视区域进行显示,并可在电子地图上进行报警显示。
 分级电子地图,第一级是总的系统图,在其上可方便地寻找各变电站,点击变电站图标即可进入该站电子地图,第二级是各变电站的电子地图,具体显示变电站内摄像机和报警探头的位置。
 在电子地图上可设置各设备的参数,比如摄像机预置位,报警设置等。
 通过点击电子地图上的摄像机和报警设备,可以方便的切换到相应摄像机 画面和设置相应报警设备的布防 / 撤防。
5.1.6 系统配置
系统设置,可对系统参数进行设置。如对录像帧率、录像质量等进行调节。
报警设置,可以设置报警设备的名称、报警区域和对应报警输出等信息。
 设备配置及管理,可以设置服务器和采集站的站点信息、轮巡策略、录像策略等。
 预置位设置,如果是带预置点的云台,集控中心和调度中心操作员能通过事先设置预置位,然后通过选择预置位控制云台直接到预置的方向和观察角度(包括水平转动角度和垂直转动角度)。
5.1.7 自动巡视
系统可以进入自动运行方式,在自动运行方式下可以完成如下操作:
 自动轮巡,系统可以按照设置好的轮巡策略在相应的一个或多个变电站摄像机之间进行轮换显示。
 报警处理及报警联动,系统按照设置的报警策略进行报警处理。
5.1.8 系统工况图
 通过工况图分级显示,用户可以查看在线设备工作情况,可以进行放大 / 缩小处理,可以选择显示的级别。
 用户可以通过工况图进行设备运行情况的自检。
5.1.9 日志 记录
 运行日志功能可以记录系统所有的操作记录,包括操作时间、操作内容、用户等信息,并能进行查询和打印。
 报警记录包括各种报警类型、时间、地点、是否录像、报警等级等各种属性。如果有录像,可根据相关报警条目查询录像文件,并可下载回放。
 可以对各种操作记录进行各种查询及统计操作,日志记录不可更改。
5.1.10 动力环境监控
远程图像监控系统可利用各种环境采集模块与采集终端连接,将各种动力环境信息采集到系统中,可以很方便的实现对变电站的运行设备如变压器、开关、出线接头等进行温度监控,显示出这些设备的温度变化曲线图,从而判断这些设备工作情况是否正常,达到动力环境监控的目的。
5.2 主站功能
5.2.1 远程监视和录像查看 监控主站的操作员可以在监控终端完成所有的监控操作,包括画面分割显示、各类摄像机的控制、报警系统的布 / 撤防、报警联动控制等。
 监控 主站 的用户可以设置图像轮巡的方式并进行图像轮巡。
 可实现多对多监看,即多个用户终端可以同时观测某变电站终端的某一摄像机的实时图像和同一监控终端可同时监控多个变电站前端的实时图像。
 监控主站可以回放变电站的录像文件和将录像文件下载到本地监控终端进行备份。
5.2.2 用户管理
 通过在监控主站安装服务器软件,可以对操作人员进行用户管理,可以设置操作员的用户名和口令,设置和控制监控终端和操作人员的连接权限、控制权限和管理等级等使用权限的优先级功能。
 同一远程监控终端的操作人员可分为不同的管理等级,不同管理等级的操作人员具有不同的权限。
 监控终端用户管理权限有优先级之分,当多个用户同时对远程变电站进行控制时,优先级高的用户能抢得对设备的控制权。
 系统充分考虑安全性,操作人员进入和退出监控软件需输入用户名和口令。当有非法用户入侵时,系统自动记录事件,并发报警信息。
5.2.3 报警处理
 报警联动,当有报警事件时,指定相应报警输出设备动作。
 报警可分级别处理,报警等级可以设定。
 当有多个报警时间时,可以根据报警信号的等级选择最高的,并弹
出相应画面,也可以选择巡视有报警事件的画面。同等级别的采用时间优先原则。
5.2.4 WEB 浏览
 监控主站 的用户可不通过本系统的客户端软件,而通过 IE 浏览器对远端变电站图像进行监视。
 通过 IE 浏览的时候也可以对云台和摄像机镜头进行控制操


回复