各位大大,想问下你们综合布线的时候啥时候用KBG,啥时候用PVC,主要是室内吊顶和室内墙壁内。
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
ppkkpp 发表于 2013-5-12 21:02:00
厂区、办公楼KBG管,家里面装修PVC管即可
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiangbo520 发表于 2013-5-11 12:42:00
<p>室内墙壁建议还是用KBG镀锌管, 天花上可以用pvc管,&nbsp; 看具体要求&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
缘水夏夕 发表于 2013-5-12 08:50:00
现在普通住宅楼设计文件中,智能化专业的预埋管都是PVC管。应该是针对有防火要求的环境决定用KBG或者PVC吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
oneortwo 发表于 2013-5-12 21:23:00
防火规范中规定,密闭的吊顶内不允许使用平PVC管材,其他吊顶及墙壁内可以使用PVC管材,但PVC管材防火等级必须达到B1级。但各地的质监站要求不同,大部分地区质监要求吊顶内坚决不能用PVC管,建议新建工程需质监站验收的工程不要使用PVC管,别给自己找麻烦,返工的活还得自己干。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jcwlt 发表于 2013-5-12 22:13:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>oneortwo</i>在2013/5/12 21:23:00的发言:</b><br/>防火规范中规定,密闭的吊顶内不允许使用平PVC管材,其他吊顶及墙壁内可以使用PVC管材,但PVC管材防火等级必须达到B1级。但各地的质监站要求不同,大部分地区质监要求吊顶内坚决不能用PVC管,建议新建工程需质监站验收的工程不要使用PVC管,别给自己找麻烦,返工的活还得自己干。 </div>
<p>受教了&nbsp; 谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zj23785 发表于 2013-5-13 12:18:00
谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wlsschen 发表于 2013-5-15 15:23:00
家里面装修PVC管应该可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kaneboy88 发表于 2013-5-15 16:30:00
学习中 。。。。积分中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
aaqsj 发表于 2014-1-6 13:52:33
学习,拿分,走人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
怡宝电子 发表于 2014-1-8 14:28:33
办公楼装潢时,强电线路一般用KBG管带接地,弱电线路可以使用PVC管材,预埋线路最好使用KBG管,防止地面施工导致破裂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jasonlau5210604 发表于 2014-1-8 16:27:45
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

lf830130 该用户已被删除
14#
lf830130 发表于 2014-1-27 08:14:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bianrong 发表于 2014-1-28 11:36:43
看标准,主要是两个,一个是五楼的防火规范,一个是电气规范。注意一下的是,防火规范里还有对线缆的要求,而电气规范里,对于潮湿位置有特殊要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
大蒜陀 发表于 2014-2-2 12:10:11
隐蔽的 用PVC,露出来的用KBG,还要求刷漆,确保防腐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sunjacky 发表于 2014-2-3 08:42:39
5楼的说的有点道理,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wph19891101 发表于 2014-2-4 21:49:48
现在我们做弱电工程基本很少用PVC管了,都在用KBG管了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yunbird 发表于 2014-2-7 14:43:14
wph19891101 发表于 2014-2-4 21:49
现在我们做弱电工程基本很少用PVC管了,都在用KBG管了

大锅,你是在哪里啊?
我们这里三线城市都是用PVC管啊。只有政府单位、事业单位的装潢弱电工程才是KBG管的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
anson3021 发表于 2014-2-8 23:13:43
嗯嗯,不错,谢谢分享,学习学习了!