千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问,这些怎么解释...

[复制链接]
uodiablo 发布于: 2003-12-22 11:47 1655 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我是一个新手,想选了解一些基础的知识,还请各位朋友多多指教,谢谢

工作区子系统
配线(水平)子系统
干线(锤子)子系统
设备间子系统
管理子系统
建筑群子系统
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
阳光先生 发表于 2003-12-22 12:03:00
        建筑群子系统        建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、跳线等组成。其英文名称为:Campus Subsystem
        干线子系统
(垂直子系统)        干线子系统由配线设备、干线电缆或光缆、跳线等组成。国外称之为垂直子系统,英文名称为:Backbone Subsystem
        工作区        工作区为需要设置终端设备的独立区域。其英文名称为:Work Area
        配线子系统
(水平子系统)        配线子系统由信息插座、配线电缆或光缆、配线设备和跳线等组成。国外称之为水平子系统,英文名称为:Horizontal Subsystem


   设备间        设备间是安装各种设备的房间,对综合布线而言,主要是安装配线设备。其英文名称为:Equipnent Room
        管理        管理是针对设备间、交接间、工作区的配线设备、缆线、信息插座等设施,按一定模式进行标识和记录。其英文名称为:Administration

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yshuo 发表于 2003-12-22 12:12:00
工作区子系统
在TIA/EIA-568A商务楼综合布线系统标准中,工作区指从由水平系统而来的用户信息插座延伸至数据终端设备的连接线缆和适配器组成。工作区的UTP/FTP跳线为软线(Patch Cable)材料,即双绞线的芯线为多股细铜丝,最大长度不能超过5M。
水平子系统
在TIA/EIA-568A商务楼综合布线系统标准中,水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座。由用户信息插座、水平电缆、配线设备等组成。综合布线中水平子系统是计算机网络信息传输的重要组成部分。采用星型拓扑结构,每个信息点均需连接到管理子系统。由UTP线缆构成。最大水平距离:90m(295ft)。指从管理间子系统中的 配线架的JACK端口至工作区的信息插座的电缆长度。工作区的patch cord、连接设备的patch cord、cross-connection线的总长度不能超过10M。水平布线系统施工是综合布线系统中最大量的工作,在建筑物施工完成后,不易变更。因此要施工严格, 保证链路性能。
综合布线的水平线缆可采用五类、超五类、六类双绞线、也可采用屏蔽双绞线。甚至可以采用光纤到桌面。
管理子系统
在综合布线六个系统中对管理子系统的理解定义上各标准、厂商有所差异,单单从布线的角度上看,称之为楼层配线间或电信间是合理的,而且也形象化;但从综合布线系统最终应用--数据、语音网络的角度去理解,称之为管理子系统更合理。它是综合布线系统区别与传统布线系统的一个重要方面,更是综合布线系统灵活性、可管理性的集中体现。因此在万泰综合布线系统中称之为管理子系统。
管理子系统设置在楼层配线房间、是水平系统电缆端接的场所,也是主干系统电缆端接的场所;由大楼主配线架、楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。用户可以在管理子系统中更改、增加、交接、扩展线缆。用于改变线缆路由。建议采用合适的线缆路由和调整件组成管理子系统。
管理子系统提供了与其他子系统连接的手段,使整个布线系统与其连接的设备和器件构成一个有机的整体。调整管理子系统的交接则可安排或重新安排线路路由、因而传输线路能够延伸到建筑物内部各个工作区。是综合布线系统灵活性的集中体现。
管理子系统三种应用:水平/干线连接;主干线系统互相连接;入楼设备的连接。线路的色标标记管理可在管理子系统中实现。  
垂直干线子系统
垂直干线子系统由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连。用主干电缆提供楼层之间通信的通道,使整个布线系统组成一个有机的整体。垂直干线子系统Topology结构采用分层星型拓扑结构,每个楼层配线间均需采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。垂直主干采用25对大对数线缆时,每条25对大对数线缆对于某个楼层而言是不可再分的单位。垂直主干线缆和水平系统线缆之间的连接需要通过楼层管理间的跳线来实现。
垂直主干线缆安装原则:从大楼主设备间主配线架上至楼层分配线间各个管理分配线架的铜线缆安装路径要避开高EMI电磁干扰源区域(如马达、变压器),并符合ANSI TIA/EIA-569安装规定。
电缆安装性能原则:保证整个使用周期中电缆设施的初始性能和连续性能。
大楼垂直主干线缆长度小于90M时,建议按设计等级标准来计算主干电缆数量;但每个楼层至少配置一条CAT5 UPT/FPT做主干。
大楼垂直主干线缆长度大于90M,则每个楼层配线间至少配置一条室内六芯多模光纤做主干。主配线架在现场中心附近、保持路由最短原则。
设备间子系统
设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,如PBX、局域网(LAN)、主机、建筑自动化和保安系统,及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。
设备间子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所;也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所;更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。建议设备间子系统设在建筑物中部或在建筑物的一、二层,位置不应远离电梯,而且为以后的扩展留有余地,不建议在顶层或地下室。建议建筑群来的线缆进入建筑物时应有相应的过流、过压保护设施。
设备间子系统空间要按ANSI/TIA/EIA-569要求设计。设备间子系统空间用于安装电信设备、连接硬件、接头套管等。为接地和连接设施、保护装置提供控制环境;是系统进行管理、控制、维护的场所。设备间子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。
建筑群子系统
当学校、部队、政府机关、大院、社区的建筑物之间有语音、数据、图象等相联的需要时,由二个及以上建筑物的数据、电话、视频系统电缆组成建筑群子系统。包括大楼设备间子系统配线设备、室外线缆等。可能的路由:架空电缆、直埋电缆、地下管道穿电缆。
建筑群子系统介质选择原则: 楼和楼之间在二公里以内、传输介质为室外光纤、可采用埋入地下或架空(4M以上)方式、需要避开动力线、注意光纤弯曲半径建筑群子系统施工要点:包括路由起点、终点;线缆长度、入口位置、媒介类型、所需劳动费用以及材料成本计算。建筑群子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
uodiablo 发表于 2003-12-22 12:13:00
谢谢楼上的两位朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
USA911 发表于 2003-12-22 13:34:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
月梦 发表于 2003-12-22 17:05:00
Good
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sunnywf11 发表于 2003-12-24 14:35:00
看书
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yanghui0708 发表于 2003-12-24 15:20:00
其实这些没有必要知道那么清楚的,,你能理解了就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chongqingzh 发表于 2003-12-24 16:13:00
不是锤子,是垂直.!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
八天 发表于 2003-12-25 09:01:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
八天 发表于 2003-12-25 09:02:00
看了这个图,你就能明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆