需求如下:
1. 计算机网络功能
1.1. 应用目标
对内功能:实现科研工作各专业信息沟通、基础资料共享、I/O设备共享、管理数据共享、企业(网络)文化建设等。
对外功能:国内外行业论文和信息检索、与洛阳本部、中铝公司以及合作单位的信息沟通、连接互联网及收发电子邮件等。
1.2. 总体设计
以特材楼为核心,到材料楼、专家楼、实验厂房铺设光缆,实现星型千兆连接。后序各楼各置一设备间,用双绞线以百兆或十兆连接到桌面。其中,光缆和双绞线的布线工程,不宜反复且费用比例较小,故应一次布完;交换机和服务器等网络设备,可视人员到位情况,逐步扩充。
:网络设备间
1.3. 中央控制室
设在特材楼,位于施工图D、E1列,③~④柱之间,西半间(靠近③柱)放置各种设备,设空调(温度、湿度),铺抗静电地板,加防雷接地装置;东半间(靠近④柱)坐人、放资料。
1.4. 信息点分布(全院一期共384点)
特材楼(167点)——1层中控室东半间2点,门厅1点,7间办公室每间4点,计31点;2~4层,每层大开间36点,2间办公室每间4点,加2楼西会议室4点,计136点。
材料楼(137点)——4层大开间由通常36点改为6点,即每个自然分隔间1点。其余房间和楼层与特材楼布点相同。
专家楼(65点)——1~4层40个客房套间每套1点;每层门厅(或服务台)各1点;2~4层每层会议室各4点。加1楼收发室、餐厅、管理室各1点。加2楼大餐厅4点,2间管理室各1点。
实验厂房(共13点)——在东、西墙15、17、19柱处各设1点,计6点。办公1楼门厅设1点,2楼东、中、西3间办公室各设2点。
门卫(2点)——2处门卫各1点。
1.5. 服务器和交换机配置
设2台中档企业级服务器,操作系统和重要公共应用软件做冗余运行。配网络管理、情报检索、邮件收发、音视频处理及信息安全保密应用软件。企业服务器挂接在核心交换机上。
暂设3台中档部门服务器,配计算、绘图、管理及数据库类应用软件。部门服务器逻辑挂接在材料楼、专家楼、实验厂房二级交换机上,利用干缆光纤回引到中央控制室,由院网管员集中管理。
在中央控制室设置1台核心交换机,配冗余部件(电源、交换引擎及千兆光纤模块配件)防止日后停产。在特材楼、材料楼、专家楼和实验厂房分别暂配2、2、1、1共6台二级交换机,带千兆光纤口。将来人员增加,仅需增加交换机台数,不必重新布线;房间(人员)调换,只需改变配线架跳线。
企业服务器上挂接一条2~6Mbps数字专线,用于情报检索、邮件收发和其它因特网通讯服务。
|
|