什么叫做中继线?设计规范说的东西到底是什么?...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2013-9-15 00:06 680 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
2.7.4 对建筑和建筑群而言用户交换机的用户线容量可以考虑到用户的性质,并按照语音信息点的数量确定,具体分类如下:
交换机设备容量配置
  
设备数量
   
用户性质
  
交换机用户容量测算
  
(占综合布线语音信息点的%
交换机中继线容量(占用户线%
一般用户
60-80
10-15
办公(自用)
80-90
15-20
办公(出租)
60-80
15-25
政府机关
80-90
15-25
金融部门
80-100
20-25
注:
交换机用户线容量测算以后,还要考虑交换机设备的实装率最终确定交换机用户线容量。交换机的实装率可以按照80-90%取定。
交换机如果采用数字中继,应该按照PCM传输系统基群能满足的电路数对中继取整。
上表的提供的设备容量数据仅供参考,设计时候应该根据工程实际情况与话务基础数据的取定进行计算。”

这点很难理解
“交换机用户容量测算(占综合布线语音信息点的%)”假设有1000个语音点对于一般用户而言60-80是什么意思????
用户线是600?中继线是90?

求对规范熟悉的大神指点迷津!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
we12345769 发表于 2013-9-15 17:42:35
交换机用户容量测算: 根据工程实际情况,例如你表中所示,不同行业对用户点数量不一样。简单的说就是终端用户点多于交换机的有效接入点。举例,用户布置100个用户点,交换机的实际可用分机为60,因为不是每个点都需要接入交换机,有些是作为扩展或者备用,这种情况就是60%;
交换机用户容量测算:简单的说就是分机和外线的比例。例如用户线(分机)为100,中继线(外线)为30,那么比例就是30%

理解这个问题很简单,就是分清概念;用户线(交换机可用分机数量),中继线(交换机可安装外线数量),语音点就不需要我讲了把!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
作业面23 发表于 2013-9-15 19:56:10
we12345769 发表于 2013-9-15 17:42
交换机用户容量测算: 根据工程实际情况,例如你表中所示,不同行业对用户点数量不一样。简单的说就是终端用 ...

好厉害啊!这个问题在网易电气和通信人无人能答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
作业面23 发表于 2013-9-15 20:14:42
也就是说,部分接入点接入到程控交换机的交换板中,另外的语音点就接入到交换机要占到占60个点,其他百分之40是备用空间

是这样子吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
作业面23 发表于 2013-9-15 20:15:36
we12345769 发表于 2013-9-15 17:42
交换机用户容量测算: 根据工程实际情况,例如你表中所示,不同行业对用户点数量不一样。简单的说就是终端用 ...

是否根据语音点需要中继的数量确定程控交换机的中继模块?中继模块分为几种?
回复 支持 反对

使用道具 举报

lf830130 该用户已被删除
6#
lf830130 发表于 2013-9-16 10:16:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhanglinlin 发表于 2013-9-16 11:13:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hechunyujm 发表于 2013-9-16 22:19:00
学习了,太厉害了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城