hopenet 发布于: 2002-9-11 20:43 858 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
库房不小心进水,不少超五类线被淹, 不知这样的线能否用, 会产生什么问题?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
FNET 发表于 2002-9-11 20:55:00
看侵泡程度.


如果严重则 不行,
以前我遇到一次  后来不行


在使用前测试一次如有2-3DB 余量则可用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Danhui 发表于 2002-9-11 21:23:00

绝对不可以,线缆最怕泡水,铜导体氧化传输就不过关!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sky_ 发表于 2002-9-12 09:02:00
理论是……,但实际上还可以用的。
不用怕没有问题,把它们用在非重要处,短距离的点没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
catzhao 发表于 2002-9-12 09:15:00
铜导体的氧化过程虽然不会这么快显露,但是在一段时间后,铜导体会变深色甚至生锈,使得在数据的传输上产生衰减、损耗等等的问题,所以建议不要使用在数据传输上,省的日后给自己找麻烦!!!
用在语音的传输上估计没有太大的问题,但是要注意两点端接的接触点有否氧化!!!
建议分多个工程分批使用(比较好蒙混过关)!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ALei-buxian 发表于 2002-9-12 10:55:00
上面的兄弟说的真好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soivvon 发表于 2002-9-12 19:41:00
学到了,以后超5类线浸水了,我知道怎么办了
哈哈~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qzou 发表于 2002-9-12 21:02:00
水浸泡到线在实际工程中是经常可以碰到的事,应引起注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hopenet 发表于 2002-9-12 23:43:00
大概有七八十箱吧  所有线的外包装已经损坏 因为时间久了(两个月 了)  好多线已经发霉扔了听可惜的 所以还在库房放着 我用其中的泡的不利害的做了一根跳线 感觉还可以 不知道这些线还有其他什么用????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jacky021 发表于 2002-9-13 00:09:00

我厂主要专业生产国家注册品牌网线,有超五类,六类,各种规格软硬线,电话线等.品牌为<安普永兴>,<安普科速>等.
欢迎联系合作,将以最优惠价格为您提供市场!!!
请EMAIL:anpuyongxing@21cn.com 取得联系方法
                        
                                      李先生
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
thj 发表于 2002-9-13 09:34:00
库房不小心进水,不少超五类线被淹, 不知这样的线能否用, 会产生什么问题?

如果在工程上用,几乎100%无法通过,UTP是室内平衡双绞线,湿度太高了都会影响传输速度,更不用说泡在水里了,认证测试按千兆肯定不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
海洋 发表于 2002-9-18 18:26:00

回复 支持 反对