大家来看看强电的电表箱接地!!!一起探讨探讨!!...

[复制链接]
zhenglei868 发布于: 2013-7-31 15:39 784 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 zhenglei868 于 2013-8-14 07:21 编辑

如图,为什么2根接地极这么近???还请高人指点指点!!

抱歉,不会发图,现在论坛升级,好了!大家看看!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2013-8-2 12:21:24
怎么没图啊!发上来看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dianqi 发表于 2013-8-2 13:43:37
mei图你说个JB
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhenglei868 发表于 2013-8-15 17:52:51
图发了,大家看看!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhenglei868 发表于 2013-8-15 17:53:43
图发好了,大家看看吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
z.x 发表于 2014-5-10 17:32:01
总体上没有什么大问题。
1、那两个角铁是接地体。同时有扁钢连接那个扁钢可能是连接到大楼的主体上去了。
2、图2那个扁钢同钢筋连接了。只不过是没有焊接并作防锈处理。
强电的接地电阻要求不是很高,我记得变电所的要求好像是70吧??只要接地电阻打到了并且等电位连接就算合格了。至于防锈等问题现在有人每年都检测接地电阻么?好像就验收的时候做一下吧?所以我不是很赞同接到建筑物的钢筋上的,绑扎、间隙、锈蚀等都是问题。但是接到建筑物的总汇流排上是可以的。
回复 支持 反对