异常情况请教...

[复制链接]
蛤蟆老大 发布于: 2013-9-20 11:10 568 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个点用测线仪测信号是正常的,但是接上电脑始终认不到,连接的网线也是好的,一直都是网线被拔出状态的小红叉,要说是网卡问题的话用另外一个点接过来线却是可以的,请问这是怎么回事?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lvwenda12 发表于 2013-9-21 17:15:17
你的测线仪是测的从弱电间到点位的吗?这段线路没问题的话,就要看看配线架上的模块都交换机这段的线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

lf830130 该用户已被删除
板凳
lf830130 发表于 2013-9-22 12:06:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jiayongfeng1 发表于 2013-9-22 21:15:43
把线直接接起来试,如正常,那就是头子或者模块的问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhanglinlin 发表于 2013-9-23 17:58:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gianttnt 发表于 2013-9-26 17:07:31
测线仪只能测量线缆的物理链路的连通性,不能测量链路的传输性能。
估计是链路损失太大,建议用FLUKE测试一下。
原因可能是:
1.线缆严重弯曲、受压或者外皮破损导致内部线束结构变形;
2.线缆质量有问题,达不到链路性能要求;
3.线缆全链路超长;
4.线路附近有强干扰
5.线缆接插件,如:模块、水晶头安装质量太差导致链路性能大幅下降。