机房装修与防雷    1.概述 随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课题。在这里,黑龙江电信国脉工程公司将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、机房装饰及防雷等的机房装修方案。 包括以下四部分:1.机房装饰工程2.机房配电工程3.机房空调工程4.防雷及接地 2.技术指标 温度:22℃±1℃ 新风量:40m3/小时へ60m3/小时 湿度:45%へ65% 机房照度:≥300勒克斯 尘埃度:<18000粒/升(≥0.5μm)应急照度:≥5勒克司 噪音:≤68分贝 计算机直流、交流地:≤1欧姆 静电电压:≤1000V 直流地、交流地的电位差:≤1V机房工程   3.装饰工程方案  3-1 功能区   工程总建筑面积以95 平方米为例,机房分成以下3个功能区:  功能区            面积(平方米) 1  主机房              35 2  电脑室              40 3  办公区              20   注:实际面积以现场施工尺寸计算。    3-2 净空 天花安装平面高度为 450 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度220 mm,装修完成后地板面到天花净空高度2400~3000 mm,符合“计算站场地”要求。   3-3 天花吊顶   机房、采用铝合金微孔吸音天花吊顶,厂暗骨吊顶,该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有吸音效果,色调柔和、不产生弦光,在安装天花之前,将原楼底清理干净及刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。   3-4 地板   主机房、电脑室、工作区均安装防静电提升活动全钢地板,安装高为220mm,,并安装有专用地板出线口。 在安装地板之前,将原地面清理干净及刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。   3-5 墙身装饰   墙面进行高级抹灰,达到墙面平整,减少积灰面。面刷高级亚光浅色乳胶漆,色调淡雅柔和,避免产生眩光,同时易于清洁,不起尘。主机房大部分隔墙采用轻钢龙骨防火石膏板隔墙,内填岩棉,具有很好的灵活性,为日后机房设备发展变化提供了可能性,同时具有很好的隔音、隔尘功能。电脑室与办公区之间隔断为不锈钢落地玻璃隔断,玻璃间缝隙及玻璃与框之间间隙进行打胶密封处理。 4.配电柜(箱)   4.1 配电柜(箱): 本机房配电箱负责对UPS、网络设备、应急照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。配电箱采用施耐德壁挂式配电箱。 外观完美、安全可靠。箱体设计将带电部份完全遮蔽,表面采用环氧树脂粉末经静电喷涂处理,颜色与多种铝塑板相协调。     4.2 总用电量: 本机房预计总用电量为 5 KW(考虑日后冗余)。为保持电力电压稳定,必须由大厦配电柜独立引入RVVZ 4×6mm +1×4mm 电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。   5.防雷及接地   应用   无论安装了什么样的建筑物防雷击保护系统,V25-B(B类)均可提供其与230伏供电线路的防雷击等电位连接。防雷击等电位连接是减少被保护房间或建筑物内火灾、爆炸和人员危险的重要措施。在等电位连接线路和相互联接所有被保护房间的导电零件、电源和电话等线路的防雷器的辅助下,这一措施才能得到保证。     特性   该避雷器可用于交流和直流电路中。任何时候均可用防雷击屏蔽(OBO LS)进行远程监控升级。此外,还可加装随附的声光报警装置、遥信触点报警装置(或带有远距离信号装置的电压监控装置。一旦发生故障,只须更换保护性模块,保证减少日后开支。更换过程中勿需断开电压。 本机房按要求须有一组以上的专用接地系统,其对地电阻<1Ω,机房内的地板支架、线槽、线管、配电箱等金属物体均应做好接地连接。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2004-2-17 09:39:00
在机房检测中也是安要求进行测试,达到要求即合格,反之不合格。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
皮皮鸟 发表于 2004-2-18 17:26:00
机房装修是烦的工程了~~~~~~~~~~~~~~~~ 学习了~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-2-19 08:48:00
机房装修修改比较困难,所以还是一开始就安规范作,免得检测后费事。。 大家也应注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城