<p><font face="Verdana">材料要求 <br/> 1 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。 <br/> 2 管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身应光滑无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 <br/> 3 各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。 <br/> 4 铁件的表面处理和镀层应均匀完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。 </font></p>
<p><font face="Verdana">安装要求 <br/>1、线槽安装要求: <br/> 线槽的安装位置应符合设计规定,左右偏差不应超过50mm。 <br/> 线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 <br/> 线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度应超过3mm。 <br/> 两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 <br/> 吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。 <br/> 金属线槽节与节间应接触良好,安装牢固。 <br/> 强电和弱电线槽并列铺放时,间距不少于200MM。 <br/> 弱电线槽接地良好。 <br/>2、预埋管线要求: <br/> 管线接口处作打磨,无毛刺。 <br/> 管内预留带线(钢丝)。 <br/> 管线路由90度弯角超过两个时应加分线盒。 <br/> 预埋深度40MM以内,物业特殊要求除外。 <br/> 在水平管线盒水平主干线槽连接时,不宜过于密集,在同一处出的连接管不应超过4个。 <br/> 预埋管线开槽时,应注意不要破坏原有物业管线 <br/> 预埋管线要做好固定和恢复。 </font></p>
<p><font face="Verdana">材料规格建议 <br/> 主干线槽:200X100X2MM镀锌线槽 <br/> 分支线槽:100X100X1.5MM镀锌线槽 <br/> 预埋管线:20或25镀锌管 <br/> 墙面底盒:86X86MM铁制线槽 <br/> 地面插座:铜制 </font></p>
<p><font face="Verdana">路由建议 <br/> 机房出来采用200X100MM线槽,到第一面承重墙后分为2路,分别为100X100线槽。 <br/> 信息点管线路由水平线槽经墙面剔槽下管到地面,尽量减少弯角的数量。 <br/> 部分信息点可考虑沿柱面下地面,但柱面要做立面处理。 <br/> 地面进办公隔断的出线口位置要根据家具摆放精确计算。 </font></p>
<p><font face="Verdana">注: 未尽技术参数要求,需保证质量和国家有关标准。</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#ffffff" face="Verdana">深圳电源工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳建筑弱电工程师培训</font></p>
[此贴子已经被作者于2012/10/26 11:38:47编辑过]
|