[原创]工程中遇到的几个困惑...

[复制链接]
sdjnlc 发布于: 2012-11-15 13:40 5320 次浏览 76 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、摄像机通电后视频头外壳与地之间有70-80V的交流电压,用万用表交流档量的,摄像机断电后,这个电压消失,但是通电情况下用手触碰BNC头没有被电的感觉(交流80V已经远远大于安全电压了),这个正常吗?出现这种情况的原因是什么?

2、有个工程,摄像机画面抖动,接UPS时画面正常,但不经过UPS取电的时候会出现画面抖动现象,电压变化幅度不大,不是稳压的问题,应该是谐波干扰,除了接UPS,采取什么措施可以解决这种问题?

[此贴子已经被作者于2012/11/15 13:42:01编辑过]
回复

使用道具 举报

已有76人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sdjnlc 发表于 2012-11-15 13:46:00
补充一下,第一个问题里说到的80V左右交流电源,将视频头接到硬盘录像机上,再用万用表交流档测量地与BNC外壳电压时,这个电压值又变成零了,硬盘录像机也没有做接地的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sdjnlc 发表于 2012-11-15 13:59:00
在线等,大侠们有遇到过这样问题的吗,求指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sdjnlc 发表于 2012-11-15 15:50:00
没有人帮忙解决一下吗?这情况也没人遇到过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xuchen8197 发表于 2012-11-15 17:05:00

嘿嘿!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sdjnlc 发表于 2012-11-15 17:13:00
楼上的,你灌水了,小心封号,还请指点一下,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
海之天2012 发表于 2012-11-15 17:25:00
我也想知道是什么原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chongtong 发表于 2012-11-15 19:52:00

我们有一个监控工程也遇到过这样的情况,图像还不稳定,后来通过稳压电源还有视频放大器解决了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2012-11-15 20:21:00
以下是引用sdjnlc在2012/11/15 13:41:00的发言:

1)先检查系统有没有多点接地问题,做到主机接地,摄像机都要与大地绝缘;看看问题又没有变化;——这就排出了所有地环路隐患,是系统安全的基本条件;

2)上述做好后,如果还有问题,用万用表测量视频电缆BNC外壳和主机BNC外壳之间的交流电压,少于1V,基本正常,如果很大,向前追查是不是有漏电,更换漏电设备;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
时间流水 发表于 2012-11-15 20:36:00
以下是引用eie1992在2012/11/15 20:21:00的发言:

建议:

1)先检查系统有没有多点接地问题,做到主机接地,摄像机都要与大地绝缘;看看问题又没有变化;——这就排出了所有地环路隐患,是系统安全的基本条件;

2)上述做好后,如果还有问题,用万用表测量视频电缆BNC外壳和主机BNC外壳之间的交流电压,少于1V,基本正常,如果很大,向前追查是不是有漏电,更换漏电设备;

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
品之冠 发表于 2012-11-15 22:00:00
基本原理是工程的基础哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
普罗米修斯 发表于 2012-11-16 08:45:00
你啊,应该反过来想想,为什么断电了,这个BNC头的漏电感消失?

 

呵呵,接地?

 

教你个小办法,不管你是集中供电,还是AC220V变压,你呀,带个12V/7A的小电池,直接给摄像机供电,看看摄像机在工作的时候,还有没有这个电压就知道了~

 

嘿嘿,多点接地?~~笑死了~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2012-11-16 09:17:00
以下是引用普罗米修斯在2012/11/16 8:45:00的发言:

你啊,应该反过来想想,为什么断电了,这个BNC头的漏电感消失?

 

呵呵,接地?

 

教你个小办法,不管你是集中供电,还是AC220V变压,你呀,带个12V/7A的小电池,直接给摄像机供电,看看摄像机在工作的时候,还有没有这个电压就知道了~

 

嘿嘿,多点接地?~~笑死了~

“硬盘录像机也没有做接地”

——说明这个系统安全设计存在隐患,应该完善,实现了系统单点接地,就彻底排除了地电位影响因素,之后设备故障或设备有点问题,才能更方便的发现或排除;

    不排除多点接地,用“漏电”来解释故障,是一笔糊涂账,就像普罗米修斯过去解释的那样,漫无边际的假定这里漏电,哪里漏电,而且肯定是漏电,无法在工程现场准确定位;把地电位环路也说成漏电故障,有的地电位你去查漏电,恐怕查一年也查不出来;

    其次,单点接地,排除地电位环路,这是完善系统安全设计的基本要求,是应该做到的。漏电说,没有这个安全设计理念;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
普罗米修斯 发表于 2012-11-16 09:31:00
以下是引用eie1992在2012/11/16 9:17:00的发言:

工程骗子肯定查不出来,但是,我相信LZ可以~

 

你自己蠢就不要把别人想得和你一样~

 

楼梯都没有爬过的人,有什么资格在工程上指手画脚~

 

换句话说:你在楼梯上焊接过BNC头吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
普罗米修斯 发表于 2012-11-16 09:35:00

人家是把摄像机的电源切断了,漏电消失!

 

你给我解释下,和多点接地有什么关系?

 

嗯,EIE1992大神,来点实际的,我看看你怎么吹~

 

你讲,你分析,我接着,大家都是为了LZ好嘛

 

来嘛,不要逃避我,我等你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sdjnlc 发表于 2012-11-16 10:04:00
1、一个小饭店,6个监控点,天花板吊顶安装,和地应该关系不大吧,应该与单点接地和多点接地无关 2、找了一个新的DC12V,插在插座上,分别测量12V接头正极与地,负极与地之间也有60-80V不等的电压,是不是这个饭店强电本身就有问题?零线和地线接到一起了? 3、我用手拿带80V交流电的BNC头没有触电感觉,如果我一手扶墙,一手拿这个BNC头,会不会被电到头发发直?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xuchen8197 发表于 2012-11-16 10:31:00
1,70-80V的交流电压是你在两点直接电阻超大(兆欧姆)的情况下测量的.测量的是两点基本在绝缘的情况下的压差

    而当你BNC插到主机上之后,之间的电阻接近0自然没有了压差。回去根据欧姆定律分一下,不难理解

2,开关电源,漏电绝对是有,这个不但在实际当中有,在设计理论上就有。就存在。

3,人体在跨接超过安全电压的时候,是否感觉到麻手,感觉是否强烈,与人体本身的状况有关。严格的说与当时实际流过人体的电流大小有关,就是说与最终形成回路的电流大小有关,国家规定,开关电源的漏电不能超过0.5ma ,0.5ma的电流流过人体,大部分人是没感觉的,是安全的。

4,按此计算,只要你测量的亮点之间的绝缘电阻大于80V/0.5ma=160K欧姆,你摸到电缆,产生了流过人体的电流,却不会有触电感觉。因为环路产生的电流不足以产生人体触电感觉。

     而实际当中人体的接触电阻以及身体回路远大与160K欧姆,同时,由于环路的产生,原来在基本绝缘的环境下测试80V的电压会有所下降。

 

5针对:有个工程,摄像机画面抖动,接UPS时画面正常,但不经过UPS取电的时候会出现画面抖动现象,电压变化幅度不大,不是稳压的问题,应该是谐波干扰,除了接UPS,采取什么措施可以解决这种问题?

  在你供电的电缆上家电源滤波器,消除电源里面包含的其他设备造成的谐波干扰。使电源达到EMI电磁兼容标准。

 

   开关电源漏电的是否存在,不是以某个人的歪理学说和其本人是否愿意承认而存在。理论设计和实际生产都承认存在的东西,根本就不用在找什么实际的验证,而由于产品器件的弥散特性,批量生产的产品实际漏电通常是比设计的大,而决不会优于理论设计。除非他不考虑开关电路电磁辐射。实际生产只是控制在一个范围之内。

     漏电实际的大小,不过是厂家是否愿意公视而已。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bosea057 发表于 2012-11-16 10:41:00
待高人 解答 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sdjnlc 发表于 2012-11-16 10:46:00
1、没有单点接地,也没有多点接地,而是根本没有接地

2、老师说用万用表测量视频电缆BNC外壳和主机BNC外壳之间的交流电压,是指电缆BNC头插到硬盘录像机上还是没有插到硬盘录像机上?BNC头插到硬盘录像机上我测量了,没电压,老师继续分析一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
sdjnlc 发表于 2012-11-16 10:46:00
以下是引用sdjnlc在2012/11/16 10:04:00的发言:
1、一个小饭店,6个监控点,天花板吊顶安装,和地应该关系不大吧,应该与单点接地和多点接地无关 2、找了一个新的DC12V,插在插座上,分别测量12V接头正极与地,负极与地之间也有60-80V不等的电压,是不是这个饭店强电本身就有问题?零线和地线接到一起了? 3、我用手拿带80V交流电的BNC头没有触电感觉,如果我一手扶墙,一手拿这个BNC头,会不会被电到头发发直?

为什么我找了一个新电源,也会出现这个压差呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报