骑小鸟追灰机 发布于: 2013-5-31 11:16 507 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
DC12V2A电源 用rvv2*1.5铜线做后端供电,100米以后还剩多少,计算公式是怎样的,求教
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fanliangzs 发表于 2013-5-31 11:31:00

这个没有固定公式!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
loveactually 发表于 2013-5-31 13:45:00
220V引到摄像头附近,再接电源就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wanbaocjx 发表于 2013-5-31 14:57:00

这个我测试过了,用了一年后2*1.5的150米线路,大约在10.5V左右

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
骑小鸟追灰机 发表于 2013-5-31 15:32:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
骑小鸟追灰机 发表于 2013-5-31 15:32:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zjsnoopy 发表于 2013-6-2 20:52:00
乖乖,  2*1.5 的  150米后就成 10.2V啦? 损耗不小嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lilong741000 发表于 2013-6-3 08:46:00
损耗大的缘故是和线有直接问题吧,建议选择纯铜的75-5线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bsoft1688 发表于 2013-6-4 10:05:00
8楼接电源也用视频线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
joooker 发表于 2013-6-4 15:15:00

纯铜+锡焊=长效抗氧化。

远距离直流低压供电就没见过靠谱的。

顺顶9楼。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
gev8301 发表于 2013-6-4 21:09:00

最正确的方法是将AC220V引至摄像机处,然后加电源适配器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
无线传输 发表于 2013-6-4 21:31:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cvzts 发表于 2013-6-4 22:46:00

如果前端负载

1A  100米 rvv1.5  压降1.23v左右

2A  100米 rvv1.5  压降2.45v左右

 

一般红外枪机 5-8W 不到1A

百米红外枪机 15W左右  1.2A 左右

 

线缆铜要是不好 压降还要高~

 

 

[此贴子已经被作者于2013/6/4 22:48:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
乌云11 发表于 2013-6-4 23:00:00
 最好是就近取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
视鹰电子 发表于 2013-6-4 23:09:00
路过学习     单独供电比较好一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yqs9001080 发表于 2013-6-5 23:08:00
100米可以使用可调压的集中供电电源 0.5电源线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xqpg158 发表于 2013-6-7 09:48:00
不好算,用单独的电源不好吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jackboy007 发表于 2013-6-7 09:52:00
什么情况