<p>各厂家都在7类跳线,我也只以跟着付合了.</p>
<p>但是7类的具体的标准是什么,真没搞清楚.在这里需要请教一下行业的专业人士了.7类具体有哪些的不同?</p>
<p><a href="http://www.ampbx.com">www.ampbx.com</a>  我在这也写了一些自己的认识.不知道对不对.有劳知道的哥们指点一下了.</p>
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuzhixianglove 发表于 2012-1-6 09:54:00
<p>超6,俗称6A,即万兆系统,对于测试,是需要达到500MHZ测试,分非屏蔽和屏蔽系统。 非屏蔽系统,需要增加一个6包1的外来串扰测试。目前FLUKE和安捷伦都有这个测试仪器了。非屏蔽的结构,目前看,流行的是在六类的基础上,绞距更密,线径更粗,最重要的改变是在PVC外被上的改变,增加塑料棒或者PVC外被做成锯齿状来改善外开串扰测试指标。&nbsp; 如果是屏蔽的话,主要是对对屏蔽结构。 对对屏蔽的话,提高了产品性能,同时,因为屏蔽结构,本身也没有外来串扰这项要求,目前来说,屏蔽主推的公司相对而言更多一些,但是安装操作和价格方面,非屏蔽的更有优势。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7类,相对于6A,更多的改变是在接插件这块,6A还是传统的RJ45结构,但是7类,目前都是被认可的结构是非RJ45,主要是西蒙和耐克森。FULKE针对于这2个结构,国外已经有了相对于的测试端口。他们可自的网站都有详细的说明。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;针对于线缆而言,目前7类的结果均为对对屏蔽加编织网双屏蔽结构。在生产工艺而言,更多的是改变了绝缘护套的生产工艺。国内测试的话,目前只能用DCM或者MEA的线缆分析器测试。接插件能测试的不多。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
koneil 发表于 2012-1-7 10:12:00
感谢知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blueloner 发表于 2012-1-8 09:38:00
估计再过三年 我还是接不上这样的布线的工程 这两年才开始六类的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lxs1800 发表于 2012-1-9 14:56:00
<p>学习了,我们还在用5类</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zgb1998 发表于 2012-1-10 13:15:00
<p>好!好!好!继续努力!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jun7689 发表于 2012-1-19 13:01:00
学学
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
adonith 发表于 2012-1-20 15:01:00
<p>好好学习一下。。。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ly8800180 发表于 2012-1-29 09:00:00
我们还在用5类
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ttzixun 发表于 2012-1-30 15:15:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
辉虎通信 发表于 2012-10-8 14:37:00
7类的接口是个难题,国内没有做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ljti2007 发表于 2012-10-8 16:03:00
<p>现在是不是还只是口头上的啊。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dabaicaizzc 发表于 2012-10-8 16:05:00
发展太快了。我们还在用5类线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cccoffee 发表于 2012-10-15 15:57:00
<p>7类 还很远啊</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
日夜点醉 发表于 2012-10-17 19:09:00
<p>到时用7类的时候&nbsp; 肯定要激动下。。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
玻璃雨 发表于 2013-1-6 16:17:00
楼主说的太好了.不过个人有一点不太认可:非屏蔽超六类表面看起来价格是有优势,但考虑到六包一测试的费时和测试时的专用FLUKE工具价格,相对而言,还是屏蔽更有优势吧.另外七类的模块现在已经有两种标准了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
masten 发表于 2013-1-8 10:27:00
<p>呵呵,不好意思,我已经跟过几个这样的项目了。。。</p>
<p>目前针对7类及7A类没有规定的标准,以及没有被认可的接头,所以一般的高等级的布线都是采用了7(7A)线缆+ 6A接头的做法,这样既保证了日后升级的余地,也使现在的投资利用最大化。</p>
<p>GG45和PS-tera模块各有各的优点,GG45向下兼容,目前好像已经进入国际标准了,PS-tera则可以满足分线对使用,一对、两队、四对三种应用方式。而这些,都是为下一代网络40G/100G做准备的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bing0301 发表于 2013-1-8 10:34:00
七类还有点遥远,现在6类的还是主流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
开始懂了001 发表于 2013-1-22 15:31:00
好资料,学习了。谢谢大大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
提速弱电安防 发表于 2013-5-19 08:18:00
发展太快,还在用5类线
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城