海康的球,海康的DVR,控制线接R+R-,球机SW1拨了地址码,SW2没拨.启动球机时显示了正常的地址码以及提示2400
在DVR里设置时设置了2400,8,1,协议是PL什么-D的,转不动,9600也设置了还是转不动,是不是SW2要拨码?
另外请教各路大神,我这里的系统是这样,10幢宿舍楼,10个DVR,每幢的DVR接到每幢的主交换机,10幢交换机现在连通了,到机房就是一根网线,那根网线可以访问10个DVR,现在有的设备是一个三层交换机,一个解码器,一台主机,两个液晶电视,我要咋接?
05年就注册了千家,现在才想起来有这个论坛,哈哈,求助各位大神.跪谢 |