防雷问题...

[复制链接]
xhssgz 发布于: 2013-3-27 15:05 312 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、机房怎么做防雷?

 

2、电视墙和机柜的接地是与等电位接连起来,还是自己接到强电的接地上?

 

3、外场摄像机 的防雷一般 怎么接?

 

4、机房设备需要接地吗,如何接,该怎么接?

 

 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zxm413061zxm 发表于 2013-3-27 16:34:00

1、起码要做到4Ω以下,如果有条件就做到1Ω以下,防雷器件该上的就上。

2、和等电位连接

3、道路交通和高清卡口在地笼里要做接地,一些比较高的地段要做避雷针。一般的立杆把设备和杆体做好绝缘(我一般是这样做,有的人做的时候不做绝缘而是做好接地)。

4、设备当然要接地,我做的时候一般是单点接地,尽量不形成地环路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sc光纤熔接 发表于 2013-3-28 10:01:00
机房自己做总等电位连接,就是所有机房接地汇集到一起统一和配电系统或大楼接地系统连接,不要分别接
回复 支持 反对