请教:

总共15路图像,其中室外的3路都有干扰纹,时有时无,时重时轻。在摄像机一端用屏幕看,无干扰,在DVR上看,就有。

室外大概150米左右,-5、96编。

地下停车场室内有的用-3线。室内有2路也有干扰,但轻微些。

 

想在DVR的接地端子上统一接地,看能否消除干扰,但问题也有:

接地接哪里?

我看到室外墙角有个一竖和三横的接地符号,想接这里,但是:

1. 网上查,这似乎可能是强电的接地,停车场有380付的电,接这里,安全吗?

2. 我用车用12V试电笔,将12V直流电的正极、电笔、接地串联,笔没亮,这能说明这个接地不行吗?

 

干扰纹见图片

 

谢谢高手指点!!!







[此贴子已经被作者于2011-5-20 1:16:55编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有51人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lishengck 发表于 2011-5-19 16:44:00

补充说明:

干扰纹有横纹,也有细密的斜纹。其中两路共用一个2A开关电源的,还一直有左右移动的竖条。

全部都是用的开关电源,其他的摄像头几乎都看不到干扰纹。

[此贴子已经被作者于2011-5-19 16:46:01编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chinaren男孩 发表于 2011-5-19 16:51:00

监控干扰主要是外来的磁场所致,线路老化。线路有接头氧化。BNC头松动。最简单的解决方法就是加个抗干扰器。不值钱。如有什么不对之处还请多多指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dl_zhao 发表于 2011-5-19 18:16:00
我来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lishengck 发表于 2011-5-20 01:00:00
以下是引用chinaren男孩在2011-5-19 16:51:00的发言:

监控干扰主要是外来的磁场所致,线路老化。线路有接头氧化。BNC头松动。最简单的解决方法就是加个抗干扰器。不值钱。如有什么不对之处还请多多指教。

 

才接好的线,不存在线路老化问题。

抗干扰器没用过,不知道哪种好?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lishengck 发表于 2011-5-20 01:02:00
后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dengzhixi 发表于 2011-5-20 09:08:00
干扰问题碰到过不少,基本上都是网纹的多,出现干扰后,真正能够消除干扰的很少,还是先从施工时按照规矩一步步来好点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
njcm126 发表于 2011-5-20 11:09:00
抗干扰器 效果也不会太好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hkhkhkk 发表于 2011-5-20 11:09:00
学习下,积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
kyobye 发表于 2011-5-20 11:13:00

问下楼主,都有哪些设备?电源是怎么提供的,详说下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
nbchb 发表于 2011-5-20 11:58:00
学习下,积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
nbsnowwolf 发表于 2011-5-20 12:12:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lishengck 发表于 2011-5-20 12:29:00
以下是引用kyobye在2011-5-20 11:13:00的发言:

问下楼主,都有哪些设备?电源是怎么提供的,详说下

有干扰的,其中两路共用一个2A开关电源的,还一直有左右移动的竖条。

全部都是用的开关电源,其他的摄像头几乎都看不到干扰纹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2011-5-20 12:44:00

在摄像机一端用屏幕看,无干扰,在DVR上看,就有。”

把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器或工程宝看看,如果也没有干扰,那很大可能是你的系统有多点接地问题了。入锅还有干扰,向前检查吧。

前端摄像机有没有安装在接地的金属物体上的?

后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。”——这个接地应该做。除此以外,系统不允许再有第二个接地点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lishengck 发表于 2011-5-20 14:00:00
以下是引用eie1992在2011-5-20 12:44:00的发言:

把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。摄像机装在墙上,没金属物体。

线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。

 

后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。”——这个接地应该做。我接了没效果。不知道是否接地点无效?

想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?

 

谢谢指点!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wanyang316 发表于 2011-5-20 14:48:00
估计是磁场加个磁环在75-5线上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
llmxxl 发表于 2011-5-20 15:22:00

首先判断干扰源是从视频还是电源传进来的   如果是从线路传进干扰的话 就在视频线上加上抗干扰器 最好是模拟信号转射频信号的 如果是从电源传进干扰的话 最好加个隔离变压器试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
eie1992 发表于 2011-5-20 15:43:00
以下是引用lishengck在2011-5-20 14:00:00的发言:

谢谢大侠指点!!

 

1)“把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。”——好,这时,应该在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?

    “线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。”——这说明不了现场实际问题;

 

2)“我接了没效果。不知道是否接地点无效? 想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?”——这个单点接地,不是防雷泄放雷电流,要求没有那么高,这属于系统安全接地,用于泄放单点接地系统静电荷,保持和大地等电位就行了。

    首先要怀疑和排除系统多点接地问题,其次排除干扰的前提条件是:在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,完全正常。你的系统是否做到了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
realse 发表于 2011-5-20 16:05:00
地回路~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lishengck 发表于 2011-5-20 17:34:00
以下是引用eie1992在2011-5-20 15:43:00的发言:

在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?

----其他没动,直接到摄像头处用显示屏看,正常的。

首先要怀疑和排除系统多点接地问题

----应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。在DVR上接了个地没效果后,现在没接地。

 

 

[此贴子已经被作者于2011-5-20 17:34:32编辑过]