BNC接触不良,电缆伤断,都会产生这类干扰现象,原因是线缆电阻增大,信号衰减加大,接收干扰增强;
1)测量电缆电阻,判断电缆伤断情况:先用工程同型号电缆,测量内外导体直流电阻,取得基础数据:内导体和外导体每百米,或每千米直流电阻值;
2)把摄像机端电缆内外导体短路,在另一端测量直流电阻(内外导体电阻之和),估算这条电缆长度,与基础数据比较。如果数据大1.5~2倍以上,说明伤断严重,基本不能用了;
3)电缆伤断多发生在穿管时拉断的,或在水平转垂直布线拐弯处发生;
仅供参考。
还有就是先把系统“单点接地”做好,以减少影响因素堆积;
[此贴子已经被作者于2013/1/30 9:09:27编辑过]
|