这两天做了个23个头的小工程,由于摄像机比较分散,走的是光纤。只扯了一根电源线,在末端分成3股,分别在末端接了5-8个头的12V2A石新的电源(另外光端机的变压器也是接在分支上的),问题来了,当我用空气开关合闸(用的是6A的空气开关)的时候有的电源灯亮,有的电源灯不亮,但是单独测试每根线的时候,每根线上的电源灯都亮,后来我抛掉了空气开关,直接和主线直连,但是还是有的电源灯亮,有的电源灯不亮,请教各位前辈,这是怎么回事,实在是让我有点摸不到头脑
使用道具 举报
是的,是走的220V的电
2*1.0的纯铜线
这种情况..把后面电源全部去掉.换成插座..通电.如果正常每个插座都有电的话.那电源线正常..然后 一个电源一个电源的加上去试..如果试到哪个有问题.问题就出来了.是电源问题.还是别的什么问题.
很纠结啊
再主线上单独给另外3个头扯了根线,问题暂时解决了,但是新问题又来了,就是一断电之后就电压不够,还必须重新合一遍空气开关电压才上来了
有可能是哪一路12VDC的某个点的正负极接反了,那么一路就可能有问题,再一个,5-8个摄像机用2A的电源?如果不是红外的,5个点还差不多,8个怕是不行吧,如果是红外的,那就更不行了。