[求助]...

[复制链接]
ZMD 发布于: 2003-12-12 14:31 292 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
布六类线时应主要注意那些方面?哪有六类水晶头?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
月梦 发表于 2003-12-12 14:56:00
没见到过六类水晶头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qrwei 发表于 2003-12-12 16:29:00
六类施工注意事项
     
     1.由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线敷设时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。
     
     2.严格遵守线槽的施工规范,保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。
     
     3.放线过程中主要是注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,应把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端应从卷轴箱内预拉出一部分线缆,以供在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。
     
     4.拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,用线卡固定在线槽、吊顶上或纸箱内,做好标注。
     
     5.在整理、绑扎、安置线缆时,冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定扎绳不要勒得过紧。
     
     6.在整个施工期间,严格按施工工艺流程组织施工,各工种要根据施工方案和施工网络计划组织施工,在其他后续工种开始前应完成本工种的施工任务。


        六类头自己做是通不过测试也达不到要求的,所以买不到6类头,建议用原装跳线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yshuo 发表于 2003-12-22 13:29:00
楼上说的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2003-12-22 17:48:00
高人,顺便问一下玩ZMD么?