      我们单位要建一个办公楼,在防雷方面有一个问题:楼顶通信铁塔顶端安装避雷针,避雷针通过引下线接到地下,连接一组单独的接地模块,接地阻值小于4欧姆;楼体外挂大理石,整个钢支撑架与楼体地网焊在一起,把电源地、机房设备地、一二三级避雷器、各等电位体与它们接在一起,阻值小于1欧姆。这样做可以吗?

    我们单位现在是将避雷针的引下线与楼体外挂大理石的钢支撑架及楼体地网焊在一起,把电源地、机房设备地、一二三级避雷器、各等电位体与它们接在一起,阻值小于1欧姆。这样做正确吗?我怎么感觉不是避雷而是引雷呢。

    请高手指点一下

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2013-2-19 13:22:00
 可以,联合接地,接地电阻小于1欧。但各引下线要分别跟建筑物的地连接,引下线不能串联。