关于布线配线间的问题!!!急!!!
关于布线配线间的问题!!!急!!!...
[复制链接]
网络医生
发布于: 2003-12-8 17:44
372 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
小弟现有一工程正在做方案,数据部分布线还没有什么问题。就是语音这一部分,有几个问题请大哥们帮忙:1、语音主干可以用25对电缆吗?2、如果可以用25对电缆的话颜色怎么分啊?3、110配线架怎么打比较好?4、客户要求一个信息点即可以做数据应用还可以做语音当然要通过配线间更改调线来实现,现在就是配线间的那边怎么做好啊。。
谢谢大哥们??
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
mengling
当前离线
积分
23559
沙发
mengling
发表于 2003-12-8 18:07:00
1、可以用25对电缆,语音用3类,数据用5类。
4、配线间准备语音配线架与数据配线架之间的跳线就可以啦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
网络医生
当前离线
积分
1596
板凳
网络医生
发表于 2003-12-9 18:50:00
好的非常感谢。。