关于DVR雷击的问题,大家遇到多吗?我这是有雷有雨天必坏。
一般雷击是DVR白屏,感觉DVR很脆弱。
使用道具 举报
你用的什么品牌的DVR?
我每年夏天都接触好多雷击摄像头的情况 一般都是摄像头坏 偶有几个电源坏掉的 但从来没有坏过DVR 最严重的一次 刚装完13个点 过了一周 一场雷雨以后 所有在钢结构上面的 都坏了 一共坏了9个 从那以后 我就把摄像头和钢结构车间进行绝缘处理 但是DVR从来没坏过 DVR也没有接地。
打雷只应该打坏前端镜头,打坏DVR是LZ接地没做好吧?
哪怕机房没接地铜条,好歹也要从DVR机壳上的接地螺丝引根黄绿地线,接到墙角钢筋(冲击钻打孔找出来),或者金属窗框上的螺丝。
还有用的是什么DVR。因为DVR里每个通道里本来就有个放电装置。除非那DVR里没有。如没有可以自己加。加上了然后再DVR接下地就应该好些。
还有就是。拆开DVR里通道端子旁边应该有75欧的电阻。你量一下是不是坏了?如果电阻比75欧大很多就会变暗。如果小很多就会变白
1如果DVR端口有防护,摄像机没防护,摄像机坏的概率非常高.
2如果DVR端口有防护,摄像机也有防护,两者损坏概率一样,但实际损坏率很低.
3如果DVR端口没防护,摄像机有防护,DVR端口损坏的概率非常高.
4如果DVR端口没防护,摄像机也没防护,两者损坏概率一样,实际损坏率高.
很多DVR端口设计时有防护,但实际生产时被省略.
除了多点接地,你老人家就不会别的,鉴定完毕