千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教考勤机的数据线同有源RS232-RS485转换器数据线...

[复制链接]
lwmsz 发布于: 2014-12-19 08:50 207 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
公司的考勤机(GOLDEN CARD)用网线同有源RS232-RS485转换器(HEIXIN)的一端连接,转换器另一端再连接到电脑的COM端,考勤机同电脑的距离有800米左右,考勤软件接受考勤机的数据正常。最近部门位置变动,电脑搬到另一办公室,原有的网线长度不够,中间加了一段网线(约50米)。由于工作疏忽,没有把原来所有接线处的接法记录下来,结果考勤软件无法接受到考勤机的数据。目前的接法如下:
网线的一端用蓝-蓝白,橙-橙白,绿-绿白,棕-棕白接到转换器的1,2,5,6接口(同原来的接法一样,共有6个接口)。网线的另一端用橙-橙白,绿-绿白2对线连接到考勤机(同原来的接法一样),而蓝-蓝白,棕-棕白2对线应该接到哪里,因当初没有记录下来,没有接。
求助坛中高手如何接法。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cheniao518 发表于 2014-12-19 16:27:46
你查一转换器说明书,确定一下确定哪两根线是485的AB线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lwmsz 发表于 2014-12-19 18:08:27
说明书没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwj514 发表于 2014-12-26 09:22:49
如果是485连网,接两芯就行了,在考勤机那边可以用万用表打电压,有低电压的正负电可以判断485的正负极,多试几次就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报