千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

博世矩阵问题...

[复制链接]
dakai 发布于: 2012-8-16 08:59 3537 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在做维保的时候 就是擦拭矩阵的时候 突然电视墙上7  8个监视器都没有图像了 大概是什么原因?急急急!!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hnwww 发表于 2012-8-16 09:48:00
断电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MeiL47 发表于 2012-8-16 10:11:00
首先要确定这些图像是主机的那些输出口,这些输出口是在一块控制板上还是多块控制板上,如在一块控制板上,那可能是擦试时导致控制板松动,断电后重新安装该块控制板,看能不能解决。如果是在多块控制板上,那问题就大了,可能动了什么东西导致主机故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
众达信息 发表于 2012-8-16 18:49:00
线路松动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szhc163 发表于 2012-8-16 19:27:00

那应该是输出板松动或者出故障了,输出板也就是8路接口的,所以对应也就是8个监视器了

擦拭下矩阵,怎么会变成这个样子呢,这也太坑爹了吧。是否矩阵用得久了的原因,或许该换了

HC矩阵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
一朵老花 发表于 2012-8-16 21:00:00
插卡松动或者信号接触不好,插好重启,如果还是故障,那就坑爹了,估计局部短路,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小树w 发表于 2012-8-16 22:02:00
我也遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hk1653999121 发表于 2012-8-17 14:12:00

应该是矩阵输出口接触不良,你把它们重新拔插一下就可以了。

还有就是矩阵监视输出板出现问题。

[此贴子已经被作者于2012/8/17 14:14:01编辑过]