公共广播,100个平方需要多大功率有音箱?另外,走...

[复制链接]
让生命等候 发布于: 2005-7-28 17:06 3301 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
公共广播,100个平方需要多大功率有音箱?另外,走廊中多少米装一个3W的吸顶音箱?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tingfeng 发表于 2005-7-28 17:59:29

规定:"走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m"

不高于3米的天花扬声器可以5-8M均匀配置,我们按7米算.前一个我也不大会算,建议找个代理商咨询一下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
劳工 发表于 2005-7-31 20:04:22
10米要看现场的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大海盗 发表于 2005-8-1 08:06:00

广播扬声器的配置

广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB

通常,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52dB,超级商场的本底噪声约58~63 dB,繁华路段的本底噪声约70~75dB。考虑到发生事故时,现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需要,即使广播服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计得太低。据此,作为一般考虑,除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65~70dB(特殊情况除外)。照此推算,广播覆盖区的声压级宜在80~85dB以上。

鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的声压级可以近似地认为是单个广播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级SPL同扬声器的灵敏度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系:

SPL=LM+10 1g P -20 1g r dB (1)

天花扬声器的灵敏度级在88~93dB之间;额定功率为3~10W。以90dB/8W匡算,在离扬声器8m处的声压级约为81dB。以上匡算未考虑早期反射声群的贡献。在室内,早期反射声群和邻近扬声器贡献可使声压级增加2~3dB左右。

根据以上近似计算,在天花板不高于3m的场馆内,天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播,则该距离可以增大至8~12m。另外,适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范(以下简称‘规范’)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、各拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m”。

室外场所基本上没有早期反射声群,单个广播扬声器的有效覆盖范围只能取上文匡算的下限。由于该下

限所对应的距离很短,所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的信号电功率,每增加一倍(前提是该群组能够接受),声压级可提升3dB。请注意“一倍”的含义。由1增至2是一倍;而由2须增至4才是一倍。另外,距离每增加1倍,声压级将下降6dB。根据上述规则不难推算:

室外音柱的配置 距离。音柱的辐射角比较窄,仅在其正前方约60~90度(水平角)左右内有效。具体计算仍可用式(1)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
好想学习 发表于 2005-8-1 09:16:00
谢谢前辈教诲
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chengxiu5656 发表于 2012-7-26 08:20:36
 正好用到~谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小肥仔 发表于 2012-7-27 11:45:10
感谢大海盗分享
回复 支持 反对