千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]前端球机突然全部控制延迟...

[复制链接]
fafhaolei 发布于: 2012-10-31 16:24 613 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一套模拟监控系统。前端不同地方的视频信号和控制信号通过光端机汇集到机房。485控制信号全部接入到控制码分配器,接入到矩阵。键盘也接入矩阵。之前可以控制 也很流畅。最近发现视频信号正常。但是所有的球机控制起来都延迟、不流畅。不知道是什么问题。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dayony 发表于 2012-10-31 16:45:00
 

检查看看球机电源功率够不够,不够更换符合要求的电源,最好把电源放在球机附近;检察控制最远处球机匹配电阻是否加入,离控制最远处球型摄像机加入匹配电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fafhaolei 发表于 2012-10-31 16:49:00
这个结构应该是星型结构 全部汇聚到控制码分配器。还需要加终端电阻么?不是树形结构没办法确定那个最远啊。 几十个球机都延迟 不是同一个地方的 应该不是电源的问题。之前也都行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangke963 发表于 2012-10-31 17:15:00

星型 的 建议吧 码分配器 加到前端。 也就是  球接码分 再接 光端机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
osxie 发表于 2012-11-7 13:03:00
之前也试过,不记得怎样搞定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ganghongyi 发表于 2012-11-7 13:43:00

前端通过光纤到机房的结构,机房不必放485分配器,直接并接进入矩阵即可,485分配器是在用双绞线时线路较长的时候使用,矩阵到端机也就几米距离,到前端是通过光端机转换的,没必要考虑衰减而加485分配器!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fengluoyechen 发表于 2012-11-7 14:16:00

楼主采用的是星形连接方式的吧,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上,但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰性能下降等问题导致控制信号的可能性下降。此时出现的现象为球机完全不受控制式自行运转、或不可控或自动停止等。对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。理由:该分配器可以有效的将星形连接转换为符合RS485标准的连接方式即菊花式(略邪恶),从而避免产生问题,提高通信可靠性。。  这些大部分模拟球机说明书都有提醒注意的,不知道是不是楼主出现的情况。 仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ganghongyi 发表于 2012-11-7 14:24:00

楼上的终端电阻说法是在双绞线的环境下适用,在光纤的环境里不适用,机房到前端的这段距离用的是光纤,通过端机转换的,不会出现反射的情况,因为实际距离是矩阵到端机+前端端机到球机的距离!也就十几米!只有线缆过长才会出现反射现象!

[此贴子已经被作者于2012/11/7 14:25:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城