电梯直达
<P>哪位大侠能用专业标准规范来解释或证明强电与弱电之间的距离到底应该是多远.(包括桥架/线槽/铁管/面板插座等之间距离)</P>
<P>感谢万分~~~~~~</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有12人评论
pupuliu
当前离线
积分
331
沙发
pupuliu
发表于 2004-10-11 10:05:00
40cm
回复
支持
反对
使用道具
举报
新飞游
当前离线
积分
14025
板凳
新飞游
发表于 2004-10-11 10:10:00
查规范就可以啦。规范不需要证明!
回复
支持
反对
使用道具
举报
雷雨的天空
当前离线
积分
11172
地板
雷雨的天空
发表于 2004-10-11 11:08:00
管道可以在30CM以外。桥架在60以外
回复
支持
反对
使用道具
举报
elin7042
当前离线
积分
25889
5
#
elin7042
发表于 2004-10-11 11:29:00
<P>请见智能建筑工程质量验收规范GB50339</P>
<P>GB50339</P>
<P>GB50339条文说明
</P>http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=4&id=121045&star=1#121045
[此贴子已经被作者于2004-10-11 11:37:45编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
sisi920
当前离线
积分
11836
6
#
sisi920
发表于 2004-10-11 13:39:00
回复
支持
反对
使用道具
举报
winnerphok
当前离线
积分
774
7
#
winnerphok
发表于 2004-10-11 16:08:00
<P>感谢楼上的几位朋友!但楼上的 头衔:宁馨儿 朋友解答说查智能建筑工程质量验收规范GB-50339里写的不具体.</P>
<P>那个规范我有,但我想要一个具体的规范说明.</P>
<P>经过我详细的查找终于查到了.</P>
<P>在《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范GBT/T 50311-2000》里有并发给大家参考!</P>11.0.1综合布线区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m时,应采取防护措施。11.0.2综合布线电缆与附近可能产生高平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合表11.0.2-1的规定。
<P><B>表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距 </B></P>
<P>
</P>
<P>
<P>
<P>
<P>注:1、当380v电力电缆<2kV.A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。
<P>2、电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在一根对绞电缆中一起运用。
<P>3、双方都在接地的线槽中,系统着两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
<p>
[此贴子已经被作者于2004-10-11 16:29:36编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
winnerphok
当前离线
积分
774
8
#
winnerphok
发表于 2004-10-11 16:10:00
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距应符合表11.0.2-2的规定。
<P><B>表11.0.2-2 墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距 </B></P>
<P>
</P>
<p>
<p>
<p>
<p>注:如墙壁电缆敷设高度超过6000mm时,与避雷引下线的交叉净距应按下式计算:
<p>S≥0.05L
<p>式中S-交叉净距(mm);
<p>L-交叉处避雷引下线距地面的高度(mm)。
<p>
<P>
</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-11 16:32:09编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
lajk
当前离线
积分
11936
9
#
lajk
发表于 2004-10-11 16:25:00
就是啊有标准的要查一下很详细的
回复
支持
反对
使用道具
举报
小樊
当前离线
积分
533
10
#
小樊
发表于 2004-10-12 16:21:00
<P>胜读一天书啊!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lbtbqdjz
当前离线
积分
188
11
#
lbtbqdjz
发表于 2012-4-13 15:10:00
回复
支持
反对
使用道具
举报
warchief
当前离线
积分
-2
12
#
warchief
发表于 2012-7-19 19:37:00
很好
回复
支持
反对
使用道具
举报
wdhd1968
当前离线
积分
216
13
#
wdhd1968
发表于 2012-7-23 16:20:00
受教啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城