[求助]关于485总线长度的问题...

[复制链接]
balong631 发布于: 2011-10-12 10:58 877 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
485总线长度的限制在1000-1200左右,想请教一下,在树形结构的485总线中,这个限制长度应该按到最远点的长度算还是所有总线电缆总和?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuchen8197 发表于 2011-10-12 12:44:00

1\485总线不允许树形结构

2\如果必须树形就要在连接处加分配器(单向通讯)或交换器(双向通讯),距离限制以分配器某一端口到此连线的最远设备之间计算,不能超过规定值.

3\规定的长度与单条线路分之的终端设备数量有关,只做参考.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wikoko 发表于 2011-10-13 10:10:00
以下是引用xuchen8197在2011/10/12 12:44:00的发言:

1\485总线不允许树形结构

2\如果必须树形就要在连接处加分配器(单向通讯)或交换器(双向通讯),距离限制以分配器某一端口到此连线的最远设备之间计算,不能超过规定值.

3\规定的长度与单条线路分之的终端设备数量有关,只做参考.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dianabaggio 发表于 2011-10-13 11:31:00
以下是引用xuchen8197在2011/10/12 12:44:00的发言:

1\485总线不允许树形结构

2\如果必须树形就要在连接处加分配器(单向通讯)或交换器(双向通讯),距离限制以分配器某一端口到此连线的最远设备之间计算,不能超过规定值.

3\规定的长度与单条线路分之的终端设备数量有关,只做参

理论值,仅供参考。实际的工程中施工质量和运行环境影响很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lv9986 发表于 2012-7-18 18:09:00
这个还真没有认真考证过,不过1200米的总线测试倒是经常做的,传输距离的远与近还是和本身的设备、线缆的绞距、线径有关系,485总线的芯片除了距离外还有就是所带负载数量也是有区别的,有些芯片最大负载不能超过28个,所以选择总线型设备的时候要注意!目前比较流行的总线布线方式已经由过去的铜缆改为光纤传输方式!