电梯直达
刚装厂区16个头,无源双绞线传输,每个探头装小电源,用了一个星期正常,前天打雷全厂断电,来电后办公楼总闸要跳,后拔掉监控电源(给摄像头供电的电源)总闸就回复正常。开始以为电源线短路,后排除,辛苦一天,找出一组网线有问题,这组网线接上双绞线传输器(同一根网线其他三组没此问题),把摄像头电源接上,总闸就跳,,此组网线不接就不跳(其他15路图像会出来),(不明白网线漏电?)后换个摄像头正常,可赶回家,厂家来电话又跳闸了,不知什么原因。恳请大侠帮忙
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
587138
当前离线
积分
2687
沙发
587138
发表于 2012-7-10 22:24:00
就这样用吧,要不跳闸遭殃的就是你的监控了,到时有得扯了,这是目前最尖端的防雷方案了,把它换到你的监控前端,能在楼下告诉我你的漏电保护器品牌么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
wwsc
当前离线
积分
1509
板凳
wwsc
发表于 2012-7-11 09:16:00
有漏电的地方,换个大点的空开
回复
支持
反对
使用道具
举报
杀人狼
当前离线
积分
568
地板
杀人狼
发表于 2012-7-11 09:27:00
漏保的剩余动作电流选大一级,额定电流先不用换
回复
支持
反对
使用道具
举报
xl81496388
当前离线
积分
2509
5
#
xl81496388
发表于 2012-7-11 11:56:00
会不会是此处的双绞线传输器坏了呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城