wenql8001
积分
帖子
主题
在监控系统中采用集中供电好还是就地取电好呢?
请各位同仁讨论一下!!!
使用道具 举报
看点位是否分散,就地取电是否方便,总合计算成本决定,如果让偶来做的话,尽量还是就地取电了
考虑 整体的性能和价格!首选集中供电!如果代价太高,我会选分供的
因为要下视频线,那么多下一根电源线就是增加一点成本的问题,就近取电最容易出问题,很多时候是由电源引起来的故障而让你没有头脑的去找问题,其实就是电源的问题。很多问题也不是你能用万用表所能测出来的。
所以多下一根管,多走一根视频线就行了。如果距离近的话,电源和视频走一根管就可以。
我的观点就是要集中供电,尽一切力量采用集中供电的方式。
我也一直在考虑这个问题,集中供电的话,走直流,压降大对末端设备有影响;走220,与视频线共管的话怕干扰大,分开走材料浪费大.
如果就近取的话,没有UPS支持,又存在安全漏洞.
如果比较远,难道视频和电源线走两套管?
有工程施工经验的谈谈集中供电的实施方法.
1.直流集中供电,末端压降问题如何解决?
2.220V交流集中供电,干扰问题如何解决?
谢谢!
集中供电的关键是做好设计,按照你的供电电压,计算出最远点电压为供电电压 +/- 5% 时所需要的电源线的截面,根据实际,在线规上上移一个档次(当然造价会提高不少) 或者调整供电电压 +5%(我常这么做)。
学习!
如何计算?有固定的公式套用吗?请赐教!
顶起起来
学习ing
集中供电新突破
以往的12V和220V集中供电电源都存在其问题,针对这些问题,我公司研发生产了一种以交流60V集中供电电源,转为监控系统设计的,根本上解决了12V和220V集中供电中出现的问题。是目前市场上最理想的一种集中供电电源。它可以走弱电槽,用2*0.5的线缆可以供电2KM,各接点可以稳定输出DC12V,监控设备供电一线传输(摄像机与云台等);可以同时供应DC12V和AC24V;。
技术参数;
名称
监控专用集中供电电源
型号
LAX-e606a
LAX-e604a
LAX-e2410a
LAX-e1210a
LAX-e126a
输入电压
AC220V
输出电压
AC60V
AC24V
DC12V
额定电流
6A
4A
10A
-
□
保护电流
<1.5倍的额定电流
绝缘电阻
DC1000V>100M
频率
50Hz
工作方式
连续、自冷
工作环境
—40℃-+50℃
抗电强度
AC2.5kV / 1Min
无击穿和飞弧现象
如有需要请联系我深圳市磊安讯科技有限公司联系电话:83425059 联系人:沈志刚 13798504027QQ:50138569公司官方网:http://www.neisun.comE-mail:neisun4@126.com
顶哦
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页