qingkong1985 发布于: 2012-3-12 19:48 1480 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
高手们指点一下 小弟遇到个棘手的问题 给一家高频厂安装监控,厂区里都是高频设备,信号被干扰的很厉害!情况是这样,只要他们的高频设备一操作,信号就会出现很严重的水波纹,特别厉害的时候视频信号直接就没了(画面黑了),牌子换过不同形状的摄像头也换过但结果一样,不知道该怎么处理,哪位大侠指点一下!
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tdly 发表于 2012-3-12 19:57:00

估计你装的是模拟摄象机,模拟对高频设备的抗干扰性很差,而且问题是通过电缆产生的干扰,靠一般的屏蔽方法效果也不好,我建议你把整个系统改用网络摄象机看看,那样估计就没有了你说的问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qingkong1985 发表于 2012-3-12 20:00:00

这个成本估计客户也不一定接受的了,还有没有别的办法?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
laodongsd 发表于 2012-3-12 22:51:00
摄像机视频以输出就有干扰啊,还是通过线路带进去的啊,你的弄明白了啊,后者的话就好弄点,前者的话就难点了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bb65321 发表于 2012-3-12 22:58:00
 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
易家杰少 发表于 2012-3-12 23:08:00

  选屏蔽好点的线

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dd415 发表于 2012-3-13 09:34:00

先看看是否是线缆的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
haiwangxing 发表于 2012-3-13 13:15:00
 试试视频抗干扰器

视频监控项目中,经常会出现干扰问题从而导致通信不稳定,验收不能通过。视频监控项目中,出现问题的主要分为两块:控制线路信号问题和视频线路信号问题。控制线路多采用485线路,可以通过增加485中继器,485集线器等设备来解决485线路中出现的问题,视频线路则有光纤线路和同轴电缆线路,光纤不会受到干扰,而视频信号受到干扰则多采用视频抗干扰器来解决问题。

  视频信号出现问题一般都有多种表征,如果视频线路被干扰的话,一般都是图像出现横纹干扰和水纹干扰等情况,一旦出现类似的情况,就需要从视频线路被干扰和地电位差上找原因。

  某智能楼宇视频监控项目,在调试过程中,电梯的视频监控摄像头的图像出现严重的质量问题,横纹干扰非常厉害,导致整个图像根本就看 不清楚电梯内的情况,最开始施工方怀疑是地电位差出现问题,因为监控项目中不管是485线路还是同轴电缆线路都必须是单点可靠接地,一般都遵循“前端绝 缘,后端接地”的原则,即摄像机的相关部件要和地完全绝缘,只用主机来做单点可靠接地。这样可以避免出现地电位环路(两个接地点间的“地电位差”通过屏蔽 线连接形成环路)。通过排查发现,摄像头确实没有完全绝缘,从而导致接地出现问题。

  解决接地问题之后,图像质量出现好转,但是还是存在水纹干扰问题。通过反复测试发现,一旦电梯处于启动状态,则水纹干扰比较厉害, 反之则会有相应的好转。确定是电梯电机产生的干扰导致的问题,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的移频型视频抗干扰器解决问题,移频型视频抗干扰器将摄像头 采集的视频信号转换为40MHz的射频信号,从而避免电机的0-30MHz的干扰源波段,避免受其干扰,再在监视器端将该信号还原为开始的视频信号与监视 器传输,从而消除了水纹干扰,保证视频信号的清晰度。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
无线传输 发表于 2012-3-13 13:26:00
会不会是电源干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
瞳孔恋上光 发表于 2012-3-13 13:58:00
长见识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liuhuida2005 发表于 2012-3-13 14:08:00
用网络哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qingkong1985 发表于 2012-3-13 19:52:00

他的厂房是钢构的,我用金属的支架摄像头就直接被干扰,换塑料支架摄像头出来是正常了;然后去试着放了一段视频线只要进过设备附近问题就又来了- -

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qingkong1985 发表于 2012-3-13 20:03:00
试过了基本排除电源原因;我用同一根电源线经过设备旁边,在摄像头下方接监视器,视频没问题;在把视频线拉设备旁边过问题就来了- -  我简单的做了个实验把一捆电源线(25米左右盘着)放在设备的旁边,测电源线两端的电压瞬间高的将近200V左右 低的也有50V多,这个是把线堆在地板上的情况,拿在手里站着的时候感应电就基本没了,他们设备的功率有6000W 8000W的,一天搞下来也搞不出什么名堂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2012-3-14 11:54:00

1)还是要做好“系统单点接地”:所有摄像机与接地钢结构绝缘,系统只有主机机壳一点接大地;

2)传输电缆全程穿镀锌铁管屏蔽;   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
BBQ2010 发表于 2012-3-14 12:07:00
以下是引用eie1992在2012/3/14 11:54:00的发言:

1)还是要做好“系统单点接地”:所有摄像机与接地钢结构绝缘,系统只有主机机壳一点接大地;

2)传输电缆全程穿镀锌铁管屏蔽;   

没错,我做电子设备厂也是这样,镀锌管或铁管不好弯曲,可以考虑用复合铝塑管,一样有效,中间吕夹层接地!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
13714526008 发表于 2012-3-14 14:32:00
 所有的摄像机绝缘安装即可.比喻说用塑胶支架,或者说安装支架绝缘.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qingkong1985 发表于 2012-3-14 20:51:00
谢谢楼上的兄弟们!目前在等“移频型抗干扰器”到货后再去试一下,有效果最好,没效果再尝试楼上兄弟们的解决办法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yhzpp 发表于 2012-3-14 21:47:00
用光端机试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eie1992 发表于 2012-3-14 21:48:00
以下是引用qingkong1985在2012/3/14 20:51:00的发言:
谢谢楼上的兄弟们!目前在等“移频型抗干扰器”到货后再去试一下,有效果最好,没效果再尝试楼上兄弟们的解决办法!

你的思路反了,错了。

如果是多点接地问题,那是系统重大安全隐患,必须排除;

抗干扰器,有时可以“解决地环路干扰”,但本质不是解决,而是掩盖,安全隐患依然存在;当电网发生重大故障时,可以瞬间烧毁抗干扰器和监控设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
liupu79 发表于 2012-3-15 01:44:00
接个地试试,我以前遇到过
回复 支持 反对