第一节  布线施工专用术语和词汇

在局域网布线与施工过程中,通常会涉及到一些专用术语和词汇。为了理解这些术语和词汇,本节先对有关的术语和词汇进行必要的解释和说明。
1、综合布线系统(PDS,Premises Distribution System):  也称开放式布线系统(Open Cabling System),是一种在建筑物和建筑群中综合布线的网络系统。它把建筑物内部的语音交换设备、智能数据处理设备及其他数据通信设施相互连结起来,并通过必要的设备同建筑物外部数据网络或电话线路相连,是由通信电缆、光缆和各种连接设备等构成的,用以支持数据、图像、语音、视频信号通信的布线系统。
综合布线系统包括3个子系统:水平布线于系统、垂直布线子系统和建筑群布线子系统。通常也称作网络的水平干线、垂直干线和主干线。
2、建筑物与建筑群智能化系统:由通信系统、办公自动化系统、楼宇自动化系统(空调控制、给排水控制、照明控制等)、消防控制系统、综合布线系统等构成的弱电系统称作建筑物与建筑群智能化系统。
3、建筑群布线子系统:  由建筑群配线架以及连接建筑群配线架和各建筑物配线架    的电缆、光缆等组成的布线系统。
4、水平布线子系统:  由楼层配线架,信息端口以及连接楼层配线架和信息端口的    网络电缆、光缆等组成的布线系统。
5、垂直布线子系统:  由建筑物配线架以及连接建筑物配线架和各楼层配线架的电    缆,光缆等组成的布线系统。
6、工作区和信息点:工作区是用户使用终端设备的地方,也就是客户机所在的房间,信息点是客户机与网络的连接点。
7、区域电缆:建筑上的一个概念。这个概念将平面电缆分为两个部分。在移动、添加和更换时无需变动整个平面电缆。
8、集合点:一种互连设备,可将平面电缆分为两部分。用于区域电缆连接。
9、转接点:  因型号或规格的不同或布线环境的要求进行电缆、光缆转接的地点。
10、配线架:一种机架固定的面板(通常19英寸宽),内含连接硬件。用于电缆组与设备之间的接插连接。
11、楼层配线间:放置楼层配线架和通信设备的空间。
12、建筑物配线间:放置建筑物配线架.通信设备和应用设备的空间。建筑物配线间简称为主配线间或设备间。
13、阻抗:导体中交流电流的总对抗力。
14、数据速率:按每秒比特测量的、特定网络(获其他设备)传输数据的速度。
15、延迟歪斜:  电缆或系统中最慢与最快的线对之间的传输延迟差别,
16、衰减:信号通过一段线路之后,其幅度减小的程度,测量单位是分贝(dB)。
17、近端串扰衰减:规定频率的信号从一对双绞线输入时在同一端的另外一对双绞线上信号的感应程度,测量单位是分贝(dB)。
18、信道:整个平面电缆系统。计算机与电信柜内的网络集线器之间的每个装置,不包括设备连接。
19、功率和: 来自多种干扰源的噪声的总计,适用于NEXT(近端串音)和ELFEXT(远端串音)标准。
20、传播延迟:信号通过电缆或系统所用的时间。
21、传播延迟歪斜:  电缆或系统中最慢与最快的线对之间的传输延迟差别。
22、千兆以太网:  以太网的最新(1999)和最快版本。数据速率为1000Mbit/s,即每秒1千兆。
23、110连接器:一种常用的绝缘置换连接器(1DC),采用模块插座、接插板和交*连接。
24、均衡转换器:  一种用于同轴或双轴电缆设备与双绞线电缆连接的转换器。
25、三类:双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。规定适用于10Mbit/s速率以下的16MHz语音和数据应用。
26、五类:双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。规定适用于155Mbit/s(或者1000Mbit/s)速率以下的100MHz语音和数据应用。
27、5e类:  又称超五类,双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。规定适用于  1000Mbit/s速率以下的100MHz语音和数据应用。
28、六类:双绞线电缆、连接器和系统性能的一个等级。250MHz以下的性能规定。
29、主干电缆:建筑物各楼层或一个园区内各建筑物之间的电缆。
30、交*连接器:用于插接两组电缆(例如,平面电缆与主干电缆)的连接硬件。
31、下线:指一个工作区内的平面电缆线路,如“这个工作区有100条下线”。
32、F连接器:一种通常用于视频传输(有线电视)的同轴电缆连接器。
33、平面电缆:包括工作区接线口、分布电缆和电信柜里的连接硬件。
34、多模:  一种光纤类型,光以多重路径通过这种光纤。  以发光二极管或激光器为光源。
35、单模:一种光纤类型,光以单一路径通过这种光纤,以激光器为光源。
36、多用户插座:  一种在设计上支持多用户的工作插座。又称“多用户电信插座组件”,即MUTOA。
37、连接环节:平面电缆系统上工作区与电信柜端接点之间的部分。
38、模块插座:用于双绞线的标准插口连接器。如“电话插座”。
39、模块插头:用于双绞线的标准插头连接器。如“电话插头”。
40、跳线:一种两端(通常)带有插头的电缆附件。用于交*连接。
41、冲压:涉及IDC连接器和端接这种连接器所使用的方法。
42、机架:用于固定电信柜内的接插板、外壳和设备。通常宽19英寸,高7英寸。
43、回波损耗:  由于电缆系统的阻抗变化而反射回到传送器的信号测量值。
44、1000BASE-T:  一种局域网标准,用于在五类电缆上执行1000Mbit/s以太网。
45、100BASE-T:100Mbiffs以太网的双绞线版本,需要五类双绞线。
46、10BASE2:又称“细网络”,基于细(RG58)同轴电缆的10Mbit/s以太网。
47、10BASE5:又称“粗网络”,基于粗同轴电缆的lOMb~s以太网。
48、10BASE-T:基于双绞线(三类)的lOMbiqs以太网。
49、IDC:  绝缘置换连接器,  一种可分开电缆绝缘进行连接的连接器,无需剥离绝缘。
50、Coax:coaxial(同轴)的缩写。带编织屏蔽的单导线电缆。80年代用于数据传输,现在普遍为UTP(非屏蔽双绞线)所代替,但仍用于视频传输。
51、BNC:一种同轴电缆连接器。
52、dB:decibel(分贝)的缩写,两种功率、电压或电流的对数比。
53、IEEE:  电气与电子工程师协会,802委员会负责制定局域网标准和城域网标准。
54、IEEE 802.3:通常指以太网,一种网络协议。
55、IEEE 802.5:通常指令牌环网,一种网络协议。
56、MT-RJ:一种小型双光纤连接器。
57、NEXT:近端串拢,来自设备传输线路附加在该设备接收线路上的有害噪声。
58、PBX:专用交换分机,场所电话交换机,执行电信功能。
59、Plenum:室内空气流通的部位,这种地方需要采用增压通风型电缆
60、Riser:垂直放置于分离楼层的主干电缆连接电信柜。
61、RJ-11:一种用于6位模块插座的配线模式。参照插座本身使用。
62、RJ-21:一种用于25线对(AMPCHAMP)连接器的配线模式。参照连接器本身使用。
63、RJ-45:一种用于8位模块插座的配线模式。参照插座本身使用。
64、SC连接器:一种双向光纤连接器,符合568电缆标准的标准连接器。
65、ST连接器:一种刀形光纤连接器,符合568标准的可选连接器类型。
66、STP:屏蔽双绞线,2线对150欧姆屏蔽电缆。
67、UTP:非屏蔽双绞电缆,用数对绞在一起的电线制成的电缆。
回复

使用道具 举报

已有122人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njdf 发表于 2005-8-18 11:10:47
<P>第二节  网络布线设计
如何设计局域网的布线规则,需要考虑很多因素。例如拓扑结构、建筑物结构以及环境和  各种设备的物理位置等因素,都是影响布线设计的重要因素。
拓扑结构不同,所使用的传输介质就不同,布线的方案也就不一样。局域网所在建筑物的结构和环境,也影响布线的设计。连接在网络中各种设备分布的物理位置,对布线的设计影响更大。
局域网的布线设计没有固定的设计模式,但是,作为有经验的网络设计人员,应该注意以下设计原则:
1、设计标准的确定应该根据实际需要,在传输介质、连接部件、布线材料的选择上,在保证需求和传输信号质量的前提下,不要盲目追求高档。
2、拓扑结构设计要注意合理性,尽量在现有条件下的达到最佳传输效果。网络连接节点和信息点的位置,要方便实用,便于施工。
3、传输介质的长度,不要超过理论最大值的85%,避免线路过长造成的信号衰减和其他因素造成的衰减叠加。同时要尽量缩短每台设备的走线距离,以提高传输信号的质量。
4、布线走向和线槽的安装位置,应该尽量隐蔽、美观、方便施工。
5、在建筑物设计、施工的同时应该综合布线系统设计。
局域网的布线设计,从布局的角度看,可以分为集中设计和分散设计两类。集中设计的局域网连接的所有设备都集中在一个工作区,最有代表性的是局域网计算机机房。分散设计的局域网,工作区分散在建筑群和建筑物的不同地点,用于企事业单位经营、管理、办公所使用的局域网都属于这类布局。因为两类布局的设计复杂程度差别很大,下面由易到难,分别讨论集中布局设计和分散布局设汁的步骤和过程。

一、集中式网络布线设计
一般而言,大多数学校的局域网机房需要进行集中式布线设计。下面以某个学校的局域网机房布线为例进行具体的分析。
(一)需求分析
集中式机房的主要特征是服务器、客户机、集线器以及其他网络设备,都是放在同一间屋子里面:一般网络拓扑结构都是采用星型结构;使用双绞线将服务器和所有客户机通过集线器进行连接:各种网络设备的布局安排采取服务器、集线器、教师客户机集中放在机房的·端,学生所用的客户机排列成几排的形式。
(二)设计步骤
在现有机房内进行局域网布线设计一般有两种方式,第一种是敷设活动地板(暗线设计),另外一种是在房间内的墙壁、地面上敷设线槽(明线设计),这两种方法各有优缺点。
暗线设计的优点是美观大方,可以更合理地安排各种设备的具体位置,连接每台设备的连线较短,也便于日后的维修。其缺点是敷设活动地板的费用较高。明线设计的优点是施工简单快捷,造价也相对较低。其缺点是由于敷设网络线路的线槽暴露在环境中,不很美观,各种设备的摆放位置也相应地受到一定的限制。
学校计算机房的暗线设计相对简单,通常可以按照以下步骤进行设计。
1、勘察工作区现场,确定机房内的服务器、集线器和所有客户机的物理位置。
2、设计机房活动地板穿孔的位置。客户机要几台机器共用一个孔,水平距离在一米之内的机器,一般可以合用一个孔。孔径设计不要过小,要保证穿线的流畅。
3、确定每条网线的走向和长度。
4、编写布线设计文档。在文档材料中,要有局域网布线平面图、对施工的技术要求以及使用材料明细表并做出预算,以作为施工的依据。材料明细表通常包括材料名称、规格和型号以及设备数量和备注信息。另外,表项还包括集线器、网线等的信息。
5、局域网布线平面图要有工作区内所有设备的物理位置,网线的具体走向和长度,它是施工的重要依据。
暗线布局设计,除了使用敷设活动地板的方案外,还可以采用吊顶方案。但因施工维护都不方便、影响美观等因素,现在大多已经不再采用这种方案。,
明线布局设计的步骤如下。
1、考察工作区现场,确定机房内的服务器、集线器和所有客户机的物理位置。其中重点考虑集线器位置,它对线槽走向的设计影响最大,一般应摆放在墙壁的角落,以便于大量的双绞线能方便地接入。
2、设计网线线槽的敷设位置和走向。线槽可以安放在墙上或贴近墙的地面上,也可以固定在成排摆放的终端台的底部。线槽走向的设计,要兼顾每台客户机和集线器的连线尽量短。还要考虑整体布局的美观。敷设在地面的线槽要尽量避开人行通道。
3、线槽的选择。安放在墙上和终端台底部的线槽,可以使用塑料材质或金属材质的槽板,安放在地面上的线槽,一定使用质地坚固的金属材料。无论使用哪种材料,都要考虑线槽的容量,不能让网线在线槽内摆放过满,影响今后的维修管理。线槽的外形要便于固定和加工。
4、设计每台设备网线的走向和长度。注意所有网线都要敷设在线槽内,因此相当一部分机器的网线,要迂回转弯才能连到集线器上。
5、编写布线设计文档。在文档材料中,要有线槽敷设平面图,对施工的技术要求以及使用材料明细表,以作为施工的依据。
明线布局设计,除了使用敷设线槽的方案,也有的单位使用裸线明敷和架空线连接。但因不安全因素太多、影响美观,只应在敷设临时性的局域网时使用。
无论采用暗线设计还是明线设计,都要对现场进行详细的勘察。认真了解用户的需求,明确所有设备的数量和物理位置以及有无扩充和变更的计划,留出充分的余地,避免二次施工造成浪费。设计时,网络线孔的位置、敷设的线槽位置要隐蔽、美观,还要方便施工,方便使用,方便今后的维护。对使用的材料,选择之前要对当地市场进行调研。总之,要一切从实际情况出发,避免脱离实际的纸上谈兵。布线设计一经确认,便是施工的依据。
机房的布线还包括电源布线,要注意它和网络的布线不能混合布线。如果进行综合布线,要使用金属线槽,采用同槽分格的方式,在线糟中间用金属板隔开,并且要保证金属线槽有良好的接地。
(三)设计实例
下面是某公司的局域网布线集中式设汁过程,学生应该了解其具体设计思路。
1、需求分析
网络系统的建立是为了使公司享有信息时代最新的网络技术、通讯技术、控制技术成果所带来的种种便利。办公区综合布线系统支持计算机网络系统和电话语音系统以及两系统的互换。
.建立一套投资合理、高效、先进的开放型布线系统。
.满足语音、数据、图像、多媒体信息大容量、高速传输的要求。
.可靠性和安全性作为布线系统设计的重要原则。
.考虑到桌面应用向100Base-TX以及ATM的升级潜力,水平传输通道必须支持100Mbit/s数据传输率。
2、系统结构
根据业主的具体情况,我们建议采用以下方案:采用集中结构,整个新办公区的所有双绞线头120条都拉到机房中,双绞线直接端接在机柜内的模块化配线架上。
3、材料选型
根据用户的需求,选择朗讯公司的布线产品作为我们系统的主选材料。面板采用朗讯公司特有的86式面板,满足国标86底盒标准要求,与强电系统底盒及面板相同,外观上整齐美观。布线标准选用超五类产品,每个工作位是一个双孔插座:一个计算机插座和一个电话插座(个别工作站设双语音插口)。机柜端采用朗讯48口模块式配线架。电话与计算机可任意互换。布线系统管槽设计、管线铺设建议如下。
.由于安装的是非屏蔽双绞线,对接地要求不高,建议在与机柜相连的主线槽处接地。
.本区域需要线槽的规格是这样来确定的:线槽的横截面积留40%的富余量以备扩充,超五类双绞线的横截面积为0.3cm2。
.线槽安装时,应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无屏蔽、距离小于20cm情况下平行走3m以上。如果无法避免,该段线槽需采取屏蔽隔离措施。
.进入家具的电缆管线由最近的吊顶线槽沿隔墙下到地面,并从地面镗槽埋管到家具隔断下。
.管槽过渡、接口不应该有毛刺,线槽过渡要平滑。
.线管超过两个弯头必须留分线盒。
.墙装底盒安装应该距地面30cm以上,并与其他底盒保持等高、平行。
.线管采用镀锌薄壁钢管或PVC管。
(4)各子系统详细设计
这些子系统包括丁作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理子系统以及设备间子系统(主机房)等部分,下面分别进行介绍。
.工作区子系统
按本设计方案共计计算机和电话120个点,共需要29面板60个,超五类信息模块120个。每个计算机点配备一条3m长(也可根据客户要求而定)的工作站跳线,跳线要求满足100MB的数据传输标准,每根线必须经过五类测试。
工作区子系统由终端设备连接到信息插座的跳线和信息插座所组成,通过插座即可以连接计算机或其他终端。水平系统的双绞线一端在这里端接。每个面板有超五类插座,插座装在面板上。安装在每一个工作位置上。插座选用8芯RJ-45型。跳线用于连接插座与PC。跳线的两端带RJ-45插头。考虑配备双孔插座。计算机、电话可按用户的需要,随意跳接。插座采用朗讯特有的国标白色方形面板,在端口的上边有专门的标签卡槽。这种插座具有性能高,尺寸小,外表美观,安装简便等特点。
.水平子系统
水平子系统的作用是将主干子系统的线路延伸到用户工作区子系统。水平子系统的数据、图形等电子信息交换服务将采用4对超五类非屏蔽双绞线(Cat.5 UTP)布线。常用的双绞线有三类线和超五类线。三类线可用于电话和16Mbit/s的数据传输,超五类线传输数据的速度可到100Mbit/s。为适应以后扩展的要求并最大限度保护投资,本方案采用全超五类线模式。超五类非屏蔽双绞线是目前性能价格比最好的高品质传输介质,其性能指标完全符合ANSI/EIA/TIA-568标准,能够保证在100m范围内传输率不小于100Mbit/s。根据超五类UTP用于支持100Mbit/s传输的最大距离为100m,设计线从配线架至最远端(工作区)的端口的长度小于90m。
电话的布线与计算机布线同样考虑,即同一办公位置设一计算机口,一电话口,可使业主方便地管理,灵活选择跳线方式。同时,电话和计算机布线均采用超五类线以保证互换性。
线缆从主配线间即机房出发,连向各工作区的信息插座。各区的信息点将按照具体的布点情况引出,原则是使每一个工作站距离有源网络设备的距离小于100m.每条线缆在连接插座的一头端部附近都有与插座一致的编号,以便于以后维护。
在该方案中,水平超五类系统需要8芯UTP电缆,共需要超五类UTP l6箱。
垂直干线子系统垂直干线子系统实现数据终端设备,程控交换机和各管理子系统间的连接。在本项目中,所有的用户在两层,因此设有垂直予系统。管理子系统配线架管理模块,与水平双绞线连接选用先进通用的19"标准模块化配线架。计算机配线采用单跳方式,跳线在集线器与配线架之间跳接。跳线采用超五类UTP,RJ-45接头。采用独特的带黄色标号绳的Hub跳线,考虑调节距离后定长制作,每一根跳线均经过五类测试仪的多指标测试,完全满足标准所规定的跳线各项指标,支持超过100Mbit/s的数据传输速率。标号绳加在跳线的两端,标号对应,避免了将来管理中查线的不便。为保证美观和方便管理,采用标准化的19"机柜,配线设备和网络设备均固定在机柜上。配线架的管理以表格对应方式,根据座位、部门单元等信息,记录布线的路线,并加以标识,以方便维护人员识别和管理。各种对应信息表将在文档中提供。配线架系统采用超五类249或489模块化配线架。单跳共需要配线架24口6个。另外需要若干跳线,用于连接配线架和数据设备。19"机柜上部用来安装配线架,下部是网络设备空间用来安装Hub或交换机。机柜式安装的选择,可以便于安装网络设备,便于对大量跳线的管理,对日后设备的维护管理、网络设备的使用和扩充等都有深远的意义。
.设备间子系统(主机房)
设备间子系统在综合布线系统中为各类信息设备(如计算机网络互联设备、程控交换机等设备)提供信息管理,信息传输服务。针对计算机网络系统,它包括网络集线器(Hub)设备、网络智能交换集线器(Intelligent Switcher)及设备的连接线。我们采用了标准的19"机柜,可以将这些设备(Switch,Hub)集成到柜中,便于统一管理。它将计算机和网络设备的输出线通过主干线子系统相连接,构成计算机网络系统的重要环节,同时它通过配线架的跳线控制所有总配线架(MDF)的路由。
水平子系统的双绞线另一端在这里端接。设备间子系统是综合布线的精髓,语音系统与计算机网络之间的灵活跳接通过配线架之间的跳线来实现。它是设备间子系统的安装场所,可用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备,配线架、集线器(Hub)和路由器(Router)等网络设备可安装在19"35准机柜内。
(5)集线器连线的设计
计算机房的计算机数量一般较多,通常要使用几个集线器。这几个集线器从网络安全、方便施工、有利管理的角度,应集中安装在一个集线器柜内。所有网线通过地板/或线槽汇集到集线器柜。将所有客户机的网线分组连接到各个集线器上。
在集线器柜内的几个集线器需要相互接通。一般集线器除有连接双绞线的RJ-45接口外,还有连接细缆的BNC接口。几个集线器之间,可以用BNC的T型接头使用细缆以总线方式连接。也可以用一个速度较快的集线器作为主干集线器,将另几个集线器,用级联方式连接到主干集线器上。注意集线器之间连接用双绞线与终点设备和集线器连接用双绞线不同,在后面的布线施丁中有具体制作的说明。
(6)细缆机房布线设计
目前大多数机房的网络布线都是采用双绞线、集线器,使用星型结构进行布局。但使用细缆按总线型结构布局,不需要购置集线器,使用的网线数量少,连接方便快捷,仍被一些机房采用。
使用细缆进行布线设计,要充分考虑设备的摆放方式。它是以一条细电缆贯穿工作区的所有设备连接成网的。由于使用BNC的T型接头将每台设备直接连到总线上,所以只能明线敷设,也不必考虑使用线槽。但需要注意的是,两台相邻的设备之间如果是过人的通道,要采取架空处理或迂回处理,避免细缆的损坏和T型头的松动,从而造成整个网络的瘫痪。还需要提醒的是所有设备插接的网卡,必须有能够连接BNC的T型接头的插口。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
njdf 发表于 2005-8-18 11:11:11
二、分散式布线设计
企事业单位的每台计算机,人多分散在不同的房间,有些还分散在建筑群的各个建筑物中,或者在一栋楼的各楼层中。由于工作区的分散,在布线设计上必须采用综合布线系统。构筑这种局域网情况比较复杂,需要考虑的技术问题也比较多。
对于新建筑物,可以建造建筑物与建筑群智能化系统,综合考虑通信系统、办公自动化系统、楼宁自动化系统(空调控制、给排水控制、照明控制等)、消防控制系统、综合布线系统。对于已有建筑物,布线设计就只限于综合布线系统。
综合布线系统包括3个子系统:建筑群布线子系统,垂直布线子系统和水平布线子系统。
以上三个子系统,我们又称为局域网的主干线,垂直干线和水平干线。
布线设计的步骤是勘察现场,进行拓扑结构的设计并确定各部位使用的传输介质,主干网线的设计,垂直、水平干线的布线设计,具体技术问题的设计,编制布线设计图、技术要求说明书和工程预算。下面就以上几个问题分别进行讨论。
(一)、勘察现场
勘察现场的目的是为布线设汁收集相关的数据和资料,以便设计时有的放欠地选择合适的拓扑结构、传输介质、施工方法及布线材料。所要收集的数据和资料包括所有工作区和信息点的物理位置和相互间距离、配线间安排的位置和建筑物的安装环境、主干线和子干线的走线环境等。勘测时要有详细的记录,数据和资料应当准确。
(二)、拓扑结构的设计
由于工作区的分散,局域网的拓扑结构大多采用混合结构。一般采用总线型结构敷设主干线,然后采用星型结构敷设垂直子系统和水平子系统,通过支线连接每个工作区。由于建筑群和建筑物的情况不同,要结合勘察的情况进行具体分析,进行设计。
对于所连接信息点数量比较少的小型局域网,距服务器最远信息点的走线距离低于双绞线允许的最大物理长度,可以不进行主千线的设计。直接采用星型结构,使用集线器连接所有信息点。
如果局域网所连接的信息点,相对集中地分布在几个工作区,可以在每个工作区,安装集线器,用星型结构连接所属信息点。每个工作区要设置配线间,安装集线器、交换机以及其他设备。服务器与各工作区之间的连接结构,要看走线距离。如距离较短,可采用星型结构连接。如走线距离超过双绞线的最大距离,则应采用总线型结构连接。
传输介质允许的最大距离,双绞线为lOOm、细缆为185m、粗缆为500m。但受到施工技术和安装环境的影响,它们实际能承受的物理距离要短一些,例如双绞线的有效传输物理距离一般只能达到85m一94m。拓扑结构的设计,应当绘制出平面图,并作为技术文档的组成部分。
(三)、主干网线的设计
分散布局的局域网,大多要进行主干线的设计。内容主要包括主干线敷设的地理位置和走线方案、各个信息口所在配线间的物理位置、传输介质和连接部件的选择、确定施工中使用的材料及具体施工方案等。
确定服务器的物理位置是主干线设计的第一步。因为所有的信息点都要和服务器连接,为了缩短每个信息点的接线,服务器一般应摆放于局域网的物理中心位置。局域网的中心交换机或集线器,也应和服务器放置在一起。服务器和中心交换机是主干线的出发点。
其次再设计主干网线的走向和敷设方案,基本原则是,所选的路径要尽景短,敷设的位置要隐蔽、美观、便于施工。可以走地下或是楼房的管道层,也可以沿建筑物的外墙或内墙敷设。无论敷设明线还是暗线,网线都要处理好与供电、供水、供暖、供气线路的关系,一是避免交*,二是拉开一定距离。主干线的设计,—定要避免裸线明敷。
传输介质的选择,主要由敷线的长度和所需的传输率决定。距离长、带宽要求高则需用光纤,距离不太长、带宽要求不高,可以考虑使用细缆或粗缆。
主干网线无论怎样敷设,一般都要遇到穿墙过线、敷设线槽或线管、安装接线架等问题。传输介质选定后,相应部件和敷设材料的种类、规格、数量也就能结合实际情况确定下来了。在此基础上就可以列出主干网线使用的各种材料。
(四)、子系统的布线设计
子系统的布线设计,指的是从主干线的节点信息口到每台客户机信息点的布线设计。因为人多在节点信息口安装集线器,用星型结构,使用双绞线连接到工作区的信息点,所以引出的网线数量较多。这些线要通过线糟或线管引到每个信息点。设计的方法和主干网线的设计基本本相同,要注意结合建筑物的实际情况考虑线槽和线骨敷设的位置。设计的步骤是选择线槽或线管敷设的位置和走线方案、选定连接部件、确定施工中使用的材料及具体施工方案等。
子系统布线分为垂直子系统布线和水平子系统布线。垂直子系统布线包括建筑物配线架、连接建筑物配线架和各楼层配线架的电缆、光缆等。垂直子系统是贯穿建筑物各楼层的干线。新建楼房中通常预留了垂直子系统,例如沟通各楼层的走线通道(电缆井)。未留电缆井的楼房,要凿通楼板,敷设线槽线管形成通道。垂直干线的设计,关键是确定建筑物配线间的位置,因为它往往是电缆井的起始点,所以对子系统网线长度的影响最大。
水平子系统布线包括楼层配线架、信息端口、连接楼层配线架和信息端口的电缆等。水平干线一般为从垂直干线到各个客户机所在房间的干线(没有垂直干线的平房建筑,是从主干线节点信息口到各个工作区的干线),它的设计要点是选好位置、走向及所用线槽线管的材料。
从水平干线引到工作区信息点的网线称为支线。它的设计要点是选好凿孔穿墙的位置、确定室内线槽的走向及信息点安装接口面板的位置等。
子系统的网线虽分为垂直干线、水平干线和支线几个部分,但设计时应当整体考虑,因为连接每个信息点的子系统网线是一根完整的网线,它的整体长度受传输介质额定长度的限制。
(五)、局域网布线设计图
设计结果应该体现在布线设计图中,布线设计图是以后布线施工的依据。对于小规模的局域网,布线设计图可以是一张图纸。用于规模较大的局域网,每个子系统要分别绘制布线设计图。设计图包括的主要内容如下。
.所有信息接口、信息点的物理位置。其中包括服务器、子系统配线间以及所有客户机的位置等信息。
.每个信息口、信息点所安装的设备名称、规格、数量等。
.每个子系统的起始点,所走路线和经过的信息口,相邻信息口之间的物理距离和走线距离,所使用传输介质的规格、数量(条数),所使用线槽、线管的规格和铺设位置等。
.每条支线的起始点及到所连接信息点的走线距离。
.在每个网络末梢的信息点要标明其名称、所连信息口名称、所用传输介质及连接到信息口的走线距离。
.每个配线间要标明其名称、从上一层接入网线的数量和介质,接出网线的数量和介质。
在布线图上要对每一个信息点进行编号,信息口的数量如果较多,也应进行编号。布线图最好在建筑物的建筑设计图或建筑群的平面图上绘制,可以避免自行绘制时产生的位置错误,更可以充分利用原有图纸上的数据,方便地计算到信息点的物理距离和走线距离。布线图要清楚表达以下几个方面的内容。
.每个信息口所在配线间的位置,安装设备的名称、规格、数量等。
.每条干线铺设的位置,所使用的线槽或线管的规格、长度、截面积和网线容量,干线中敷设网线的数量和介质,使用其他辅料名称、数量等。
.每条支线的铺设位置,所使用材料的名称、规格和数量等。
.每个信息点的位置,安装接口的名称、数量,所连信息口名称,所用网线的介质及总体长度等。
(六)、材料明细表编制和经费预算
设备材料明细表可以用二维表编制,首行列出所用设备材料的名称,首列列出所要使用这些材料的干线、支线、配线间、信息点的名称。之后在相对应的单元格填入数量。在表格的末行进行数量的统计。
根据材料明细表统计的数量,可以计算出设备费用、材料费用和辅料费用,再加上施工费用、测试费用及其他费用,就可以简便地做出整个工程的预算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
njdf 发表于 2005-8-18 11:27:15
第三节 网络布线的施工
对一个规模较大的建筑物或者通信网络系统进行布线时,单靠网络技术人员的力量是不够的,还需要建筑施工人员参加整个布线系统的工程,而这些施工人员大多数对网络或者计算机知识一窍不通,他们常常会把网络的布线与电话线、电线以及其他线的布置混为一谈,因此这些工人在具体布线时,不会考虑网络布线的各种细节,例如网线与接口模块之间的连接,网线与水晶头之间的连接以及网络中各电缆线的连接等细节,如果这些施工工人不严格保证施工质量,不注重这些细节的处理的话,将会对网络的传输性能造成很大的影响。
而对于用户来说,检测网线布置得好坏的惟一手段,就是在整个布线完工时,简单地使用网络检测命令“ping”来看—下网络的连通情况,只要“ping”通网络的话就认为整个布线工作就合格了。
其实网络布线完成以后,并不是简单地检验一下网络是否连通那么简单,还需要看看网络的传输速度是否达到网络产品的标称值,一个施工质量不好的布线将会在传输速度上大打折扣。
此外,一定要注重对布置好的网线系统进行全方位检测,例如首先通过网线测试仪来看一看网线中8根电缆的连接顺序以及测试是否接通,这种测试对于普通的用户来说也可以很方便进行,只要购买一套检测仪就可以了。
对于规模较大、对传输要求较高的系统网络进行测试时,还必须通过专用测试仪器米检查点对点连接的整体信号损失情况,如果损失信号过在,那么施工质量肯定不过关,另外还要对电缆线的近端串扰数值进行测试,一定要测试所有的线对间的近端串扰,其中最坏的线对组合必须满足最小的性能指标要求,才能保证网络系统运行的最基本保证。在测试网线的同时,还要做好标记工作,把各点号码在信息点及配线架处用标签纸标明井在平画图上注明,以便今后对系统进行管理、使用及维护。一般验收都是在两头发现问题,可能是配线架没做好,也可能是模块没做好,还有一种可能就是上面板时螺钉钻入网线造成短路现象等。对网络系统全面标记和检测完中后,应该重新整理网线规划图,并在上面做出正确的标记,以备日后维护之用。
网络布线施工是落实布线设计的过程。网络布线施工与电、暖、水、气等管线的施工区别很大,布线施工具有以下特征:
1、所有的电缆从信息口到信息点是一条完整的电缆,中间不能有接头;
2、每条电缆的长度要尽量缩短,以提高信号的质量;
3、某些部位(如集线器)连接电缆的数量较多,要处理得当;
4、还要考虑线路本身的安全和线路中传输信号的安全。
网络布线施工的原则:
1、严格控制每段线路的长度,不能突破设计的长度;
2、注意和供电、供水、供暖、排水的管线分离,用以保护网线的安全;
3、敷设的位置要安全、隐蔽、美观,要方便使用和日后的维修。


一、敷线施工的过程和要求
网络管线通道的敷设安装,为网线的敷设做好了准备。往线管中穿线,在线槽中敷线也要按部就班地进行,符合敷设的要求。
(一)、敷线原则
.按主干线、干线、支线的先后顺序敷设。
.每条网线的两端要做好标记,以便对号入座。
.网线的两端接上网络接头后,应马上测试是否接通,发现问题立即排除,要消除故障隐患。
具体步骤是先敷设主干线,在每个节点装好接头进行接通的测试,有条件的要测试每个节点信号衰减的情况。敷设干线前,将每根网线的两端做好标记,分组进行捆扎,从干线端点逐步敷向每条支线。敷设完成后将每条网线的两端接上接头,进行接通测试。由于管线通道的不同、每段管线通道放置网线的数量不同,安装过程还有一些具体的技术要求和注意事项。
(二)、暗管穿线
暗管大多敷设在墙体内或地卜管径的粗细,管线转弯的多少,预留暗箱、暗盒及暗井的多少,直接影响穿线的质量和速度。暗管敷设完成时,应将每根管子的两端封闭,用以保证管内的清洁,以免掉进管腔的杂物影响穿线的操作。
穿线时应将成束的网线端头对齐捆紧,加上牵引端头,牵引端头和牵引线连接,通过牵引线的拉力,将网线穿过暗管。牵引线应使用粗细适当的钢索或铁担。牵引时应使用暗管中间的每个暗盒孔、暗井,使人对网线横向施力,逐个通过每个暗盒孔、暗井,到达终端口。经过每个暗盒孔、暗井时,要检查牵引端头是否仍旧牢固地抓紧网线的端头,避免在管内脱落。对于单根网线,如果管径较细,距离较长或箐子有转弯,也应牵引通过。穿线操作需两人以上协作完成。
对于超过4米的竖直管路,网线穿完后,应在上端口将网线全束捆扎,并牢牢固定,避免网线在管路端口承重,划伤网线外皮。
网线从暗管终点穿出后,要留出300mm的长度,用以连接安装端口面板的施工。
(三)、线槽敷线
线槽敷线相对比较简单,只要将分组的网线均匀地摆放在线槽内。但也需注意将先进入支线的网线摆放在靠近出口的一侧。网线敷至支线出口,按事先在网线端头做好的标记送入相应的支线线槽。使用金属线槽进行综合布线时,不同种类的缆线应同槽分格(用金属隔开)予i放。金属线槽的接地应符合设计要求。
水平敷设的网线,根据线束的大小,每隔1.5m——3m应进行捆扎并与墙体固定,用以减轻线槽底部的承重。垂直敷设的网线,每隔2m进行捆扎并与墙体固定,用以减轻上部线槽拐角的承重。线槽敷线完成后,不要马上封盖,待测试完成,确认无需返工后再封盖。在终点出口,网线同样要留出300mm的长度,用以连接安装端口面板施工。
(四)、地板敷线和其他
采用活动地板敷设线缆时,活动地板内净高不小于150mm,活动地板内如果作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。在工作区的客户机位置和线缆敷设方式未定的情况下敷设临时网线,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区内应该设置交接箱,每个交接箱的服务面积应控制在80m2以下。

二、新建筑物预留网络管线通道的施工
对于新建筑物来说,布线施工是与其他施工同时进行的。网络布线的主要内容有垂直干线(例如使用电缆井)布线,水平干线布线(例如敷设在管道层、楼道的天花板内的线槽,或埋设在墙体内的金属管)以及支线布线(敷设在墙体内金属管或塑料管)等。施工中要注意以下的技术要求。

(一)、电缆井的施工要求
.作为网络垂直干线通道的电缆井,要将位置尽量靠近楼房的中央。
.预留的电缆井的大小,按标准的算法,至少应当为电缆的外径之和的3倍。此外,还必须保留一定的空间余量,以确保今后在系统扩充时不再需要安装新的管线。
.电缆井内每层至少要安装一个金属桥架,用于捆扎网线。
.位于主干线节点的楼层,需在电缆井处设有配线间,配线间的最小安全尺寸是1.2x1.5米。门的大小至少为高2.1米,宽0.9米,向外开。配线间安装接线架,以保证接线设备的安装。
(二)、预埋暗管的施工要求
.暗管宜采用金属管或阻燃硬质PVC管,预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm,楼板中的暗管内径为15mm-25mm。直线布管每隔30m应设置暗线箱等装置,以方便穿线安装和日后维护。
.暗管转弯时,弯曲角度应大于90度,且每根暗管的转弯角不得多于两个,更不能有S弯出现。在弯曲布管时,每隔15m处应设置暗线箱等装置。
.暗管转弯的曲串半径不小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,转弯的曲率半径不应小于管外径的10倍。
.暗管的端口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出地面的长度应为25mm~50mm。
.干线管路和支线管路的交界处、管线直径改变处应设置暗箱或暗盒。
.直径25mm的预埋管宜穿设2条网络布线电缆。管内穿放多条电缆时,直线管路的管径利用率宜为50%-60%,弯管路的管径利用率宜为40%-50%。
(三)、敷设线槽的施工要求
.安装在管道层或天花板内的线糟,需要金属桥架支撑,水平敷设时桥架的间隔一般为1.5m-3m,垂直敷设时桥架的间隔宜小于2m。
.使用金属线槽敷设时,线槽接头处、每间隔3m处、离开线槽两端口0.50m处,转弯处,需设置支架或吊架。
.塑料线槽的固定点间距一般为lm。
.线槽内放置线缆的数量不宜过多。全封闭的线槽截面利用率,宜为25%-30%,可开启的线槽截面利用率,宜为60%-80%。


三、现有建筑物敷设网络管线通道的施工
现有建筑物的布线施工,要从建筑物的实际情况出发。一般来说,垂直干线的施工可以凿通楼板,安装金属线槽。水下干线则可以使用线槽敷设在管道层、楼道的天花板内或固定在墙体上。支线一般使用塑料线槽固定在墙体上。具体施工的要求如下。
(一)、垂直通道的施工要求
.作为网络垂直干线通道,要尽量靠近楼房的中央。每层的孔位上下垂直对齐,并处于贴墙的位置。
.通道内安装金属线槽。线槽的截面应大于要通过的电缆外径之和的20%。此外,还应保留一定的空间余量,以确保今后系统扩充时不再需要安装新的管线。
.金属线槽要有膨胀螺栓与墙体固定,每隔2m一个固定点。
.位于主干线节点的楼层,需要有接线架。接线架如处于室外,要加盖配线间。
(二)、埋设地下暗管的施工要求
暗管一般用于建筑物之间的地下埋设,宜采用金属管。
1、管径应是要通过的电缆的外径之和的2-3倍。直线布管每隔40m~50m处应设置
暗井,以便于穿线安装的施工和日后的维护。
2、暗管的转弯角度应大于90度,且转弯处设置较大的暗井,以保证网线有合理的
转弯曲率半径。
3、暗管端口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出地面的长度应为20mm-50mm。
(三)、敷设线槽的施工要求
安装线槽是在现有建筑物中布线的主要方法。
1、干线线槽要使用膨胀螺栓与墙体固定,水平敷设时,应尽量靠近建筑物的顶部。最低处也需距地面两米。线槽与墙体的固定点,间隔一般为15m-3m。垂直敷设时,固定点的间隔宜小于2m。
2、使用塑料线槽敷设,固定点的间距一般为lm。
3、线槽宜使用全封闭可开启的线槽。布线时截面利用率也不宜过高,一般应掌握在60%-80%。
4、为保证网线线缆的转弯半径,在线槽分线或转弯部位,应使用专用的接插辅件。以避免线缆受损,并保证线路弯转自如。
5、室内支线的线槽可以使用窄塑料槽,用水泥钉与墙体固定。槽内安放一到两条网线。
6、机房布线敷设的线槽,在客户机密集的区域,可以使用带栅空的线槽,以便于灵活地从干线中分出连接每台机器的支线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
njdf 发表于 2005-8-18 11:27:54
<P>四、网线制作
双绞线和同轴电缆是最常使用的网络连接设备。以太网是最常见的一种局域网,它在各企事业单位网络中得到了充分的应用。先认识以太局域网网线双绞线和同轴电缆制作所需的材料及工具。
(一)、双绞线制作的材料和工具
制作以太网网线的材料和工具包括双绞线、RJ-45接头、剥线钳、双绞线专用压线钳等,双绞线相关知识已经在前面介绍,下面对RJ-45接头等材料和工具进行介绍。
RJ-45接头又称为“水晶头”,它的外表晶莹透亮。双绞线的两端必须都安装RJ-45插头,以便插在网卡、集线器(Hub)或交换机(Switch)RI-45接口上。水晶头有几种,比较好的是AMP等名牌。在选购时不要贪图便宜,否则质量得不到保证,质量差的产品主要体现在接触探针是由铜镀的,容易生锈,造成接触不良,网络不通。还有一点明显表现为塑料扣位不紧(通常是变形所致),也很容易造成接触不良,网络中断。在许多网络故障中有相当一部分是因为水晶头质量不好而造成的。因此,应该重视RJ-45接头的选择。
在双绞线制作中,最简单的方法只需一把压线钳。它具有剪线、剥线和压线3种用途。在购买压线钳时一定要注意选对种类,因为网线钳针对不同的线材会有不同的规格,一定要选用双绞线专用的压线钳才可用来制作双绞以太网线。
(二)、网络布线材料和工具
前面介绍了双绞线制作的材料及工具,下面接着介绍网络布线的材料和工具。这也是网络组建的基础,双绞线做好后不可能随便进行连接,通常是直接埋在墙壁之中,为了美观和固定,通常终端会添加信息插座,这样与工作站的连接可以通过直接插到墙壁的信息插座RJ—45插孔上来实现。
(1)信息插座
信息插座一般是安装在墙面上的,也有桌面型和地面型的,主要是为了方便工作站的移动,并且保持整个布线的美观。
(2)网线模块
与信息插座配套的是网线模块,这个模块就是安装在信息插座中的,一般是通过卡位来实现固定的,通过它把从交换机出来的网线与工作站端的网线(安装了水晶头)相连。
(3)打线钳
信息插座与模块是嵌套在一起的,埋在墙中的网线是通过信息模块与外部网线进行连接的,墙内部网线与信息模块的连接是通过把网线的8条芯线按规定卡入信息模块的对应线槽中实现的。网线的卡入需用一种专用的卡线工具,称之为“打线钳”。多对打线工具通常用于配线架网线芯线的安装。
(4)打线保护装置
因为把网线的4对芯线下卡入到信息模块的过程比较费劲,并且由于信息模块容易划伤手,于是有公司专门开发了一种打线保护装置,这样一则更加方便把网线卡入到信息模块中,另一方面也可以起到隔离手掌,保护手的作用。
(三)、同轴电缆制作材料及工具
同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一,它主要应用于环形的小型局域网中。虽然这种网络相对双绞线星形网络来说有许多缺点,但是具有以下优点:无需任何集中接入设备,就可以同时接入多达20台工作站,所以网络构建成本非常低,是许多小型企业的首选。
同轴电缆的制作材料及工具主要包括如下几种:同轴电缆(包括“粗缆”和“细缆”两种)、中继器、收发器(用细同轴电缆组网时没有这一项)、收发器电缆(用细同轴电缆组网时也没有这一项)、粗同轴电缆附件(N系列接头、N系列终端匹配器、N系列端接器)、细同轴电缆附件(BNC电缆连接器、BNC T型接头、BNC桶型接头、BNC终端匹配器)、同轴电缆压线钳等。
(1)同轴电缆
同轴电缆以太网连接的传输介质就足采用同轴电缆,和常见的有线电视电缆差不多。应用于计算机网络的同轴电缆主要有两种,即“粗缆”和“细缆”,都属于“基带同轴电缆”(区别于广播电视所用的“宽带同轴电缆”)。
同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。计算机网络一般选用RG-8规格的以太网粗缆和RG—58规格的以太网细缆,它们的匹配阻抗均为50Q。
粗缆的全称为“粗同轴电缆”。细缆是“细同轴电缆”的简称,细同轴电缆与粗同轴电缆结构类似,只是直径细些。
粗同轴电缆与细同轴电缆足指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局域网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此时以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,单价也较细缆高许多,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价也较低。由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,但这也是目前以太网所发生的最常见故障之一。总的来说目前普遍采用的还是用细同轴电缆来构建网络。
另外,为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。
(2)BNC桶型接头
用于连接两段细同轴电缆。
(3)BNC连接器
BNC电缆连接器必须连接到每段电缆的两端。BNC电缆连接器由一根中心针、一个外套和卡座组成。
(4)BNC T型接头
T型接头用于连接细缆的BNC连接器和网卡。T型接头提供信号进出的两个电缆连接。每台工作站都需要一个T型接头。
(5)终端匹配器
连接粗同轴电缆网段必须用50欧姆系列终端匹配据,另外,一个网段至少有一个终端匹配器。每个细同轴电缆网段的两端都有必须有一个50欧姆的BNC终端匹配器,直接连接于BNC T型接头的用于连接BNC连接器的两端中的一端,然后再把匹配器的地线接触片与地线连接即可。
(6)网线钳和剥线钳
网线钳用来卡住BNC连接器外套与基座,它有一个用于压线的六角缺口。一般也同时具有剥线、剪线功能。
剥线钳在制作细缆时是必备的工具,它的主要功能是用来剥掉细缆导线外部的两层绝缘层。剥线钳上共有3个刀片,分别用于剥掉外层绝缘层、中间金属屏蔽层和内部绝缘层。刀片的切割深度,可由随刀赠送的螺杆调整其相应位置的内六角形螺母实现。顺时针方向时,抬高刀片,切割深度加重;逆时针方向时,降低刀片,切割深度变浅。

五、网络接头的安装
常见的网卡接口有BNC接口和RJ-45接口,也有两种接口均有的双口网卡接口的选择与网络布线形式有关,在小型共享式局域网中,BNC口网卡通过同轴电缆直接与其他计算机和服务器相连。RJ-45接u网卡通过双绞线连接集线器(Hub),再通过集线器连接其他计算机和服务器。
(一)、五类双绞线RJ-45接头的安装
RJ-45接头安装在双绞线的两端,用于与网卡、集线器、墙上RJ-45插孔等设备进行连接,RJ-45接头的安装必须使用专用工具进行,例如剥线钳、测试器、压线钳等。
安装的具体过程如下:
1.将准备安装RJ-45接头的网线端头剪齐,用剥线钳将外皮剥除15mm~20mm。
2.将露出的4对双绞线反向缠绕开,形成8根单线,根据标准将8根线排列好。
3.将排列好的8根线,齐头剪平,插入RJ-45插头。
4.使用压线钳,将插入的线夹紧。
5.将安装好的RJ-45接头,插入测试仪端口进行测试。
在一个局域网中,所有安装RJ-45接头的双绞线,都要使用同一种标准进行安装,严禁两种标准同时使用,更不要在电缆一端用T568A,另一端用T568B,否则将造成某些网段不能接通,返工重新安装。一般在施工中大多使用T568B标准。
电缆一端用T568A,另一端用T568B是一种特殊的接线方法。这种电缆为跨接电缆,用于集线器与集线器之间的连接。
(二)、五类双绞线Rd-45接口模块的安装
RJ-45接口面板和模块安装在墙壁的接线暗盒上,暗盒内是网线的终点,将面板上的模块和双纹线连接,形成墙壁上的RJ-45接口。
安装过程如下:
1.将网线露出端,的部分剪至适合安装的长度,用剥线钳将外皮剥除15mm-20mm。
2.将露出的双绞线分开,形成8根单线,按照排列标准将8根线分别送入模块的1个接线脚。
3.使用压线钳,将插入的线夹紧。
4.使用测试仪测试。
5.将模块、面板安装好,固定在接口暗盒上,
RJ-45接口模块8根线的排列方式和RJ-45接头一样。也是在同一局域网中,必须使用同一种标准进行安装。另外,因生产厂家不同,模块插头的8个接线脚排列位置,有的不是1行8列,而是2行4列,安装时要参照有关说明。
三、细缆BNC接头的安装
BNC连接器用于连接、扩充、终结细同轴电缆网。它的种类很多,有BNC T型连接器、BNC桶形连接器和BNC端结器。BNCT型连接器可以将电缆与网络接口卡相连,电缆从“T”字的两边连到电缆干线中相邻的站点。BNC端结器能够终结同轴电缆的电阻。同轴电缆干线的两端各需要一个端结器,并且一端还需要接地线。BNC桶形连接器用于连接两个电缆段。所谓的安装,就是将电缆连接器与细缆连接的过程。
1.把细缆端头剪齐,将BNC接头的金属环套在细缆上。
2.细缆由线芯、透明绝缘层、铜网屏蔽层、外皮4层构成,使用细缆剥线钳将外皮面和透明绝缘层剥掉,露出线芯和屏蔽层。
3.将BNC接头的金属探针套在细缆的线芯上,注意要插到底,然后用细缆网钳的细孔夹住探针的底部捏紧。
4.将BNC头插在细缆上,刚好套在透明绝缘层上,注意不要把屏蔽层的金属线给压在里面,要将BNC头压紧,保证探针头和BNC头平齐。
5.将屏蔽金属网均匀地压在BNC头上,然后将金属环推回到BNC头的根部,压住屏蔽层。再用网钳前端的细缆口夹住金属围,用力捏紧。
6.然后就可以将BNC头连接到T型连接器上。T型连接器连接的另一端的BNC头,使用同样的方法安装。
细缆接头部位不能承重,也不能承受过大的拉力。
四、集线器(或交换机)的安装
集线器(或交换机)一般放在配线房内,安装在专用机柜里面。如果需要将多个集线器固定在玻璃柜内时,上下要拉开一定距离,以便于和双绞线连接。
双绞线与集线器连接时,要按双绞线事先做好的标记分组,每组线从玻璃柜的后面送入在每个集线器的下面穿过。然后对照每条线缆的标记,插接在集线器对应的接口上。
五、光缆及相关设备的安装
光缆和其他线缆的敷设基本要求是相同的。光缆的两端要仔细研磨后插接光纤插座,将光纤插座与光电转换器的光接头插接。光电转换器的另一端有RJ-45接口,可与双绞线和集线器的RJ-45接口连接。光电转换器的体积很小,可以放置在集线器柜内。</P><P>第四节  网线接通测试
传输介质铺设完成和将所有线的终端都安装好接头后,布线工作基本完成。为了保证局域网的接通,还需要对已经布好的网线进行全面的测试。

一、测试项目和指标
1、双绞线是局域网中使用最多、对网络接通影响最大的传输介质。双绞线需要测试的内容和指标如下:
可以采用T568A或T568B中的任何一种方法压接线头,但是两端必须采用同样的标准。
双绞线必须按正确标准端接于信息模块,不允许有任何形式的错接。
接头处未缠绞部分长度不得超过13mm。基本链路的物理长度不超过94m(包括测试仪表的测试电缆)。双绞线电缆的物理长度不超过90m。
从信息口到每个信息点,要能接通信号。线对间不能短路,不允许有任何形式的错接。
可靠性要求高、规模较大的局域网,要进行信号衰减程度的测试。
可采用基本链路测试。将仪表的始端线接在工作区的信息端口,末端线接在楼层配线架上,被测对象为信息端口到配线架的水平连接。
2、光纤一般用于主干线的延长网段,它所处的位置对网络整体的信号传输质量影响很大。对光纤测试的内容和指标如下。
A光纤若采用多模光纤,建筑群配线架至楼层配线架的光缆长度不应超过2000m。若采用单模光纤,建筑群配线架至楼层配线架的光缆长度不应超过3000m。
B对于多模光纤,850nm波长时最大衰减为3.5dB/km,1300nm波长时最大衰减为ldB/km。对于单模光纤,1310nm和1550nm波长时最大衰减为ldB/km。光纤连接硬件的最大衰减为0.5dB/km。

二、测试方案和规则
测试方案分抽样和完全测试两种。在规模较大的情况下,可以使用抽样测试。进行抽样测试时,抽样比例不能低于10%,同时被测抽样信息点、线对的数量应不少于100点(对),如果不足100点(对),则进行完全测试,光缆布线必须完全测试。
对于双绞线,当采用基本链路或通道形式对水平布线进行测试时,测试仪表应分别满足相应基本链路和通道二级精度测试仪表的要求,测试原理符合标准要求。测试衰减时,在IMHz-IOOMHz范围内,测试信号的频率步长不应大于1MHz。测试近端串扰时,在1MHz~31.25MHz范围内,测试信号的频率步长不应大于150kHz;在31.25MHz~100MHz范围内,测试信号的频率步长不应大于250kHz。
对于光缆,光衰减测试也要按有关标准进行。水平布线子系统可选一个工作波长点,从一个方向测试光衰减。大楼垂直布线、建筑群主干布线子系统,或由若干子系统组合的光缆布线链路应选两个工作波长点,从一个方向测试光衰减,测试时,光源应从相应的上一级配线区入射至被测光纤端口。
在测试完成后,要编制测试报告。测试报告中需要包括测试的时间、地点、操作人员姓名、使用的标准、测试的结果。测试结果应将所有信息点、线缆叙述清楚。

三、接通网络
接通网络是布线施工完成的标志,也是网络投入使用的准备工作。接通的目的是让局域网中所有的用户计算机,都能正常地登录到网上,并能与已经接通的其他用户进行通信。如果事先进行了充裕的准备工作,网络的接通也就是局域网的开通启用。在接通工作中,会遇到很多问题。某个信息点的不通,甚至某个信息口的不通,有可能是布线的问题,也有可能是连接设备的问题,还有可能是工作区中计算机的问题。要保证整个局域网的顺利接通,需要做好充分的准备工作,循序渐进地按照步骤进行。
在接通之前,应该做好以下准备工作:
(1)网络服务器接入局域网,安装操作系统并完成相应的设置和调试(操作的方法和步骤,在后面的章节讲解)。
(2)设计好所有的用户名,井在服务器的域用户管理器为他们开设账户。
(3)设计好所有联网计算机的IP地址,以备接通每台客户机时使用。
(4)为所有客户机安装网卡,安装好操作系统。
(5)在各个配线间将所有的信息口接通,并用双绞线将每台客户机连接到信息点上。
接通工作要按照网络的层次,由上到下逐层实现。以便于发生问题时,能够准确定位故障发生的位置。先在网络服务器所在工作区,连接一台到数台客户机,接通验证网络的枢纽部位能正常联网。在各个配线间,分别连接一台客户机,接通验证信息口能正常联网。在每个信息点,将客户机接通。
将客户机连接到网络上的操作,后面的章节要进行详细的讲解,这里只简单说明操作的过程和步骤。确认客户机已经安装好网卡,井与信息点连接好。安装网卡驱动程序,安装网络协议,设置客户机的标识和IP地址,对其他有关的选项进行相应设置。重新启动计算机后用合法用户名和口令登录。进入“网上邻居”的“整个网络”查看接通是否成功。
正常情况下,在客户机完成以上的设置,重新启动计算机,屏幕上将显示登录的信息框,要求用户输入用户名和口令。如果登录成功,在“网上邻居”的“整个网络”的界面中,可以看到自己的计算机名和其他登录到网上的计算机名。这时如果局域网的系统管理员已经完成了共享资源和用户权限的设置,用户就可以访问服务器上有关的信息了。如果接通的工作没能成功,就需要分析原因,查找故障,对症下药地解决问题。
如果出现故障,基本原因可以分为两大部分:网络问题和客户机问题。因此,首先要了解故障发生原因是属于网络还是客户机。确定的办法很多,下面介绍两个简单易行的方法。
将一台在其他结点已经接通的客户机移动到测试点,注意将它连接信息点的双绞线一起带过来。连接到刚才未能接通的信息点上。如果能顺利接通,说明网络没有问题,反之就可以基本确认故障发生在网络上。或者,将这台不能接通的客户机移动到已经确认接通的信息点,使用对方的双绞线电缆,进行接通试验。同样如果接不通,是客户机的问题,接通了则是网络的故障。另一个方法是在客户机开机的状态下查看本信息点网线的另一端,它接在配线间的集线器上,如果对应插口的指示灯亮了,可以判断网络基本上没有问题,反之故障在这段网络上。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
千织万缕 发表于 2005-8-18 11:39:17
<P>完美的工程字典,方便大家查询现加此帖为精华。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hou18139 发表于 2005-8-19 11:51:24
高!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lajk 发表于 2005-8-19 12:50:25
<P>顶一下啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pheonix 发表于 2005-8-20 09:47:11
顶   !好东西 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pgf19830919 发表于 2005-8-23 03:14:29
<P>太多了,干脆推荐一本书更好</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
接综合布线 发表于 2007-3-29 07:55:37
好东西啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
nmtllyl 发表于 2007-3-29 08:28:56
再接再厉!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
白云漂漂 发表于 2007-3-29 08:59:41
谢谢分享,收下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hunter989 发表于 2007-4-3 13:33:15
好文顶啊顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
旧地重游 发表于 2007-4-4 14:54:01
好文章,我也要来顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
BJFLUKE 发表于 2007-4-6 15:14:52
<p>来顶一个</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
bjyqyl 发表于 2007-4-6 15:33:20
好贴,顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
hljjxyhbo 发表于 2007-5-19 15:37:57
<p>顶!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zlk2010 发表于 2007-7-9 19:52:29
有DOC版的没
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
冰づ域 发表于 2007-11-12 09:04:51
真的是好东西!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城