千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于防冻开关安装位置的问题!...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2011-4-13 09:40 2571 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>1。装在迎风侧&nbsp; 2.背风侧。&nbsp;&nbsp; 这两种安装方式,哪种比较好,温度如何设置。(假设环境 哈尔滨,全室外新风)</p>
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cqbxt1 发表于 2011-4-13 11:28:00
猜一下,背风侧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2011-4-13 16:21:00
<p>装在迎风侧,一点用都没有,天气一冷就动作,跟盘管的温度没有联系;</p>
<p>装在背风侧,当经过盘管的空气低于设定温度(例如5度),说明盘管温度过低,再低下去就是要冻盘管啦,需要报警。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
老驴 发表于 2011-4-14 15:30:00
<p>举双手双脚赞成装在背风面。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wensaiting46360 发表于 2011-4-26 09:47:00
背风面的好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
INPOPCOM 发表于 2011-4-26 10:25:00
盘管后
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
南虞 发表于 2011-4-26 15:37:00
<p>不知道,了解下。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
哎520 发表于 2011-6-30 21:16:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bloodntear 发表于 2012-3-6 01:10:00
装背风侧的确是可以防止误报,但是重点貌似不在这里, 防冻开关的铜管末梢是有个感温触头的,应该把这个触头抵在回水管上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhfxfz123 发表于 2012-3-6 08:21:00
要装到背风侧·······迎风侧不是有加湿器跟挡水板吗···你想装也没法装
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhfxfz123 发表于 2012-3-6 08:26:00
那个东西是要 M型的固定在盘管上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
duke5d 发表于 2012-3-6 09:18:00
<p>bloodntear :<br/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>为了省钱而买只有一个感温包,而不购买全长测温的低温断路器,对使用方是非常危险的、对甲方是不负责任的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一个表冷器,可能有支路温度才几度,回水温度还是50-60度。所以当你不是全程测温,照顾到每个支路时,风险还是较大的!</p>
[此贴子已经被作者于2012/3/6 9:19:19编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
thewildsea 发表于 2012-3-15 11:13:00
装在新风侧,贴在盘管壁面上。要在黑龙江,考虑天气温差较大。防冻报警温度点的设定应等于大于5度。程序设计上一旦防冻报警,水阀应自动给个20%的开度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xieyinkuangdao 发表于 2012-3-16 10:21:00
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城